RS485のセーフガード通過後の分岐配線および接続の問題

2018-02-22View Original

Thread Content

私はRS 485の初心者で、最近また485の設計に取り組んでいます。現場で本質的安全性が求められるため、6つのRS485セーフガードを追加しました(通信用電源が1つ、純粋な電源供給用が5つ)。 現場には合計6つのRS485センサーがあり、セーフガードを設置した後、配線を簡単にするために、2芯のRS485通信線1本と、センサーへの電力供給用の12芯の電源線1本を使用しています。電源はセーフガードから供給され、電源線は分岐箱内でそれぞれのセンサーに接続されます。通信線も分岐箱を通りますが、実際の内部配線は下図の通りです。この接続方法で問題ないかどうか、専門家のご意見をお願いします。よろしくお願いします
Reply #22018-02-23
配線が間違っているよ。。。通信用セーフガードを1つ、電源用セーフガードを6つ使用すべきですが、RS485出力のインパルス計測器は一般的にインパルス安定化電源で駆動され、セーフガードは必要ありません。セーフガードで電源供給すると、計測値が小さい場合に通信によって計測値が不安定になり、精度誤差が生じると言われています。 あなたが使っているのはそのメーカーの本安計で、どんなパラメータを測定していますか? 。
Reply #32018-02-23
参考までに、http://www.485-can-tcp.com/technology/232485/topology.htmというサイトをご紹介します。こちらには485に関する優れた情報があり、あなたの問題を十分に解決できるでしょう。
Reply #42018-02-23
本安センサー+本安ケーブル+セーフガードが揃って初めて本安システムとなり、セーフガードを取り付けただけでは本安とはなりません。
Reply #52018-02-23
配線が間違っているよ。。。通信用セーフガードを1つ、電源用セーフガードを6つ使用すべきですが、RS485出力のインパルス計測器は一般的にインパルス安定化電源で駆動され、セーフガードは必要ありません。セーフガードで電源供給すると、計測値が小さい場合に通信によって計測値が不安定になり、精度誤差が生じると言われています。 あなたが使っているのはそのメーカーの本安計で、どんなパラメータを測定していますか? 。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.