プロセスによる閉路とプロセス連動遮断の違いは何か

2018-02-23View Original

Thread Content

計器が電気系統に送る信号、プロセスによる閉路許可とプロセス連鎖による遮断の違いは何でしょうか?
Reply #22018-02-23
いいね、悪くない、悪くない、降りてきて*を学ぼう。
Reply #32018-02-23
あなたが言ったこの2つのうち、前者は起動条件で、後者は連鎖条件です。 起動を許可する条件とは、機械の起動前に状態チェックを行い、条件が満たされていない場合は起動できないというものです。 連鎖条件とは、機械の起動が完了した後、条件が満たされれば連鎖的に停止することです。 違いは、一つは起動前で、もう一つは起動後ということです。
Reply #42018-02-24
補足すると、閉路を許可することは一般的に、モーターが起動した後に遮断しても機器の運転に影響しません。論理的に言えば、閉路後、モーターを駆動するコンタクターによってモーターの供給回路が自己ロックされ、閉路を許可する信号のノードは自己ロック回路内に位置しています。一方、プロセス連鎖による遮断ノードは自己ロック回路の外側に位置しています。モーターが起動し、自己ロックが形成された後は、スイッチ投入信号を切断してもよく、モーターは正常に動作する;プロセスインターロックの遮断信号が切断され、モーターは停止します。
Reply #52018-02-24
閉路後、モーターを駆動するコンタクターによってモーターの供給回路が自己ロックされ、閉路信号を許可するノードは自己ロック回路内に位置しているが、プロセス連鎖による遮断ノードは自己ロック回路外に位置している。モーターが起動し、自己ロックが形成された後は、スイッチ投入信号を切断してもよく、モーターは正常に動作する;プロセスインターロックの遮断信号が切断され、モーターは停止します。
Reply #62018-03-17
動作原理はわかるけど、工程でどう条件を設定するかがわからない!一部のプロセスでは、閉路を許可するものと連動して遮断するものの違いが区別できず、どうせ条件を満たせないのなら遮断しても同じ結果になると考えている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.