HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

触媒圧縮機入口の小放散バーナー弁の自動開放現象に関する検討

2018-02-23View Original

Thread Content

当社の触媒式圧縮機の入口にある小放散バーナー弁PC831Bは、通常は自動制御で動作しており、設定値は0.27Mpa、警報値は0.26Mpaです。圧縮機の入口圧力は通常0.25Mpa前後です。ある日、この小放散バーナー弁が突然自動的に開き、3.9%まで開いた後、再び自動的に閉じました。その持続時間は3秒間でした。過去のデータを確認しても圧力に大きな変動は見られず、最大圧力も0.253Mpaでした。作業班からの報告によると、DCSで圧力が高くなったことによる音声警報が1回発生した。質問があります。もし圧力が瞬時に0.25から0.26Mpaに変化した場合、設定値の0.27Mpaには達しないのですが、バルブは自動的に開きますか?また、制御システムには事前予測による調整機能はありますか?ありがとう!
Reply #22018-02-24
調節弁か遮断弁か、自動制御はPIDか、それとも二重制御か
Reply #32018-02-24
あなたが表現しようとしている「先読み」や「予測」というのは、おそらく微分制御のことを指しているのでしょう。しかし、あなたが説明しているこの制御対象では、測定値が設定値を超えていない限り、偏差は間違いなく負の値になります。微分制御が働いても偏差の向きは変わらず、つまりバルブが開くことはありません。実際には測定値が0.27MPaを超えたのかもしれませんが、その時間はごく短かったため、トレンドの分解能が十分でなく、設定値を超えた期間が記録されなかったのだと思います。また、トレンド上でも警報値を超えている様子は見られませんでしたが、圧力過高警報が発生していたため、トレンド上で設定値を超えている様子が見えなかったのもあり得るでしょう
Reply #42018-02-24
単回路自動制御で、バルブは空気駆動式バタフライバルブを使用し、比例積分制御を採用している。比例増幅係数Kは3.5、積分時間T1は1.5、微分時間T2は0である
Reply #52018-02-24
ありがとうございます。ご指摘の通り、圧力が一時的に設定値0.27Mpaを超える可能性は否定できません。傾向としては確認されていませんが、このバルブのスキャン間隔は1分です
Reply #62018-02-25
傾向は分からない。警報記録を確認してみて、計器の問題の可能性も排除できない
Reply #72018-02-26
設定値を超えると開く可能性があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.