現在、当社で使用されている黄リン用レベル計はフラップ式レベル計であり、詰まりの問題が発生しています。これは、フレーム内のリンスラッジが浮子に付着し、正常に動作しないためと思われます。黄リンタンクには横型タンクと縦型タンクの2種類があります。黄リンは液体状のリンで、その上には液封水があります。黄リンの密度は1.82g/cm3、水は1g/cm3で、導電率も大きく異なります。皆様にお伺いしたいのですが、導電率や静電容量を利用して黄リンの液面を正確に測定できる液面計はないでしょうか?
誘電率の差が大きいため、レーダー式液面計の使用を検討できる
これを磁気式フロートを使う場合は、浮子とガイド部分は自分で設計するのが最善で、既成品を購入してはいけません。
レーダー式液面計は界面の液面を測定できますか?超音波による液面測定はどうでしょうか?
自分で設計したのに、肝心な問題が解決できないのか?
この投稿は最終的に1111111によって2018年2月24日15時40分に編集されました。1、もし黄リンタンクの水位封止層の厚さがあまり変わらない場合、例えば工程上の方法でその厚さを20~50センチメートルの範囲内に抑えることができるなら、中央値である35センチメートルとし、±15センチメートルの制御不能な誤差を許容します。そうすれば、耐高温性のあるセンサーチャンバーを液体に触れさせずにタンク内に投入するだけの簡易型液面計を使用すれば、コストもかからず簡単に黄リンの液面を測定できます。 皆さんが使用しているその磁気式フロート式液面計が側面取り付けタイプの場合、黄リンの液面を測定する実際の精度は、おおよそ上記の通りでしょう。 その理由は――誰にも、連結器内の水封の厚さが大きな容器内の水封の厚さと常に等しいと保証できないため、連結器内の黄リンの液面は必然的に大きな容器内のものと一致しないからです! 2、上記の例で示された「±15センチメートルの制御不能な誤差」を受け入れられない場合、わざわざウォーターシールの厚さと黄リン液面をきちんと管理しようとするなら、お金に困っていないのであれば、5千円や1万円を余分にかけても、尿の泡のように気にならないのであれば、液面計の測定精度を±1センチメートルまで高めるのも、決して難しいことではありません。 3、もし投稿者さんが適切な液面計が見つからない場合は、私、ブタお兄さんのところに来てください。お金さえ出せば、液面計を用意してあげます。そうすれば、面倒なメンテナンスも不要で、仕事中もやることがなく暇になっちゃいますよ。
どうやって連絡すればいいですか?私の電話番号は13655268017です。液体封入用のタンクの中身は常に変化しており、容量は約2立方メートルです。中に入っているのはリンと水だけで、使用する際には水圧を使ってリンを送り込みます。リンが少なくなると水の量が増え、逆にリンを追加するとリンの量が増えて水の量が減ります!
測定範囲、精度要件、タンクのサイズ、温度、圧力、防爆要件など、より具体的なパラメータを提供する必要があります。
1、投稿者から連絡があり、電話で少し話しました。
2、投稿者が言っていた黄リンタンクは、高さが約1.2メートル、直径が約1.3メートルです。投稿者が言及した液面とは、黄リンと水の——界面のことです! タンクには黄リンの入口、黄リンの出口、入水口、出水口があり、出水方式はオーバーフロー式です。投稿者の意図を聞く限り、9階での投稿者の説明からすると、タンクの中は常に黄リンと水で満たされているようで、つまりタンク内に気相はないのでしょうか? 3、もしそうなら、測定条件としてはかなり良い方だと思います。圧力差計を使えば、この問題は解決できるでしょう。 4、圧力差計を使ってこの作業を行う際の難点は、やはり黄リンやその他の不純物が固化して付着する問題にどう対処するか、そして装置が継続的に無故障で長時間動作し続けるようにする方法です。そうでなければ、センサーの膜がスケールで覆われてしまうと、一つには測定値が不正確になり、二つには装置の運転を停止して分解してスケールを除去しなければならず、三つには膜の清掃によってセンサーのゼロ点がずれたり、フルスケール点がずれたりします。その場合、再び使用するには再校正が必要です。私の考えでは、遠隔送信型のダブルフランジ式圧力差計、特に洗浄用リングを備えたものであっても、黄リンの液面を測定するために使用すると、メンテナンスの負担が大きくなり、あまり理想的ではありません。 5、私が提案する測定方式は、図をご覧ください。
6、この方法の利点は、スケールや付着物の発生を効果的に防ぎ、長期間にわたって故障なく稼働できることです。おそらく1年から数年は連続して使用できるでしょう。最悪の状況——集気用圧力測定管が完全に塞がれたり、停電などによって黄リンが凝縮して固まったりしても、センサーに損傷はありません! つまり、管を外してスケールを取り除くか、固化した黄リンを再加熱して溶かせば、装置は再び稼働でき、再度の校正も必要ないのです! 欠点もあります——センサーは非標準設計で、量産規模が小さく、コストも高いのです。現時点で3、5台分の磁気式フロートゲージの価格にならなければ、私たちの努力は無駄になってしまいます。 :lol 7、投稿者の質問はとても典型的で面白いですね。私のデザイン結果の画像を貼って共有しましょう。皆さんの測定の考え方に何かヒントになればと思います。少しは役立つかもしれません。
この質問は少し混乱していますが、センサーは水中にあるのでしょうか、それとも水上にあるのでしょうか? この測定装置は二重管式差圧式液面計に似ているのでしょうか。精度は1mmに達するのでしょうか?
連動装置がなくても、レーダーの間欠性神経症は気にしなければ、実際にはレーダーで十分対応できる。
粘着性があり、付着しやすいため、ラッパ型のレーダー式物位計を使用するのが最適で、他のものは付着しやすい
ラッパ型のレーダー式物位計について、詳しく説明してもらえますか?連絡先を教えていただけますか?
もしタンクの底に穴を開けることができ、液面の高さが一定であれば、シングルフランジ式液面計を試してみると良いでしょう。そうすれば問題は解決するはずです。1.82gx+1g(H-x)=P
水面の最低高さが黄リンの最高高さを上回る場合は、差圧変換器(二重フランジ式液面計ではないもの)を使用すれば解決できます。設置位置は操作圧力に関連しています。操作圧力が0.02MPAを超える場合は、上から充填できます。
黄リンというのはかなり奇妙な物質で、工業的には水で覆って保護されており、水面に出ると燃え上がってしまいます。通常の使用では、水温を保つ必要があります。そうしないと固まってしまいます。凝固は上層から始まり、上層が固まった後に下層がゆっくりと固まり、体積も増大します。一般的な液面計は、黄リンが固まった際の圧力で押しつぶされて破損してしまいます。レーダー波、超音波、二重界面なんて馬鹿げている。そんなことを言う人たちは、黄リンのことを全く理解していないのだ。以前、私たちの職場では天井取り付け式の磁気浮子式液面計を使用しており、10年以上使っていました。フロートや連結棒を交換するしかありません。なぜなら、水中には少量のリン酸と亜リン酸が含まれており、ステンレス鋼を腐食させるからです。浮き球とフェンスの間には、上にリンスラッジやリンスラグなどの付着物があるため、約1cmの隙間を空ける必要があります。 以上です!
私たちも現在は同じようにしています、天井式液面計です!