PLCのインジケーターライトの問題

2018-02-26View Original

Thread Content

新人ですが、PLCの上の列にあるインジケーターライトと下の列にあるインジケーターライトが点灯するとはどういう意味でしょうか?もし接続端子と対応しているのであれば、インジケーターライトの数は上の接続端子の数ほど多くないように見えますが
Reply #22018-02-26
これはS7-200のPLCで、図の上の列が出力を、下の列が入力を表しています。出力の中で、1Lは1#load線、2Lは2#load線、3Lは3#load線を意味し、loadとは外部電源線のことです。そしてQ0 01234567は第1グループの出力(Q0.0~Q0.7)を表し、Q1も同様です! N、L1はPLCの電源で、AC220に接続されますが、間違える人が多いです!下のI0 01234567はI0.0~I0.7の入力を表し、同様にI1、I2も同じです!これが24 INPUT、16 OUTPUTの226、RLYリレー出力タイプです!
Reply #32018-02-26
補足すると、1LはQ0.0~Q0.3の共通線で、負荷電源の一方の極に接続されており、下の1Mは入力I0.0~1.0の共通線で、入力部の電源の一方の極に接続されています。
Reply #42018-02-26
S7-200は既に生産終了しており、部品はできるだけ早く購入することをお勧めします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.