2018-02-27View Original

Thread Content

新しいアズベルのダブルフランジ型送信機があり、高さ1メートルのタンク内の界面を測定したいと思っています。2つの媒体の密度はそれぞれ1.063です。しかし、アズベルの要求によると、正負圧式の逆向き取り付け方を採用する必要があります。つまり、上側のフランジが正圧室で、下側のフランジが負圧室となります。関連する説明書をお持ちの方はいらっしゃいますか?また、測定範囲やドリフト量の計算方法についても教えていただけますか?
Reply #22018-02-27
この投稿は最後にssln123によって2018年2月27日16時34分に編集されました。計器の測定範囲の下限は(p0-p1)gh、上限は(p0-p2)ghです。ここで、p0はキャピラリー内のシリコンオイルやその他の圧力伝達媒体の密度、p1は軽い媒体の密度、p2は重い媒体の密度です。p0ghの値は、容器が空の状態でも直接読み取ることができ、計算するよりもより正確です。
Reply #32018-02-27
しかし、正圧室と負圧室の位置を入れ替えた場合、どのように計算すればよいのでしょうか。あなたの計算方法は正圧室と負圧室が正しい位置にある場合のものですよね
Reply #42018-02-28
それは問題ありませんよ。正装でも逆装でも、圧力差は常に正圧室-負圧室です。正装の場合の移動量は負で、逆装の場合は正です。(ここでの移動量とは、液位を測定するための空のタンクの移動を指し、界面の下限値とは異なります)
Reply #52018-02-28
現在の2種類の媒体の密度、水が1でもう一方が0.63で、タンクの高さが1メートルの場合、界面を測定して、分かりやすく計算してもらえますか?よろしくお願いします
Reply #62018-02-28
ダブルフランジを使用すれば問題なく、圧力差の範囲も満たされます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.