アナログ信号やデジタル信号はセーフガードを経由してDCSシステムに入りますが、出力はどのように行われるのでしょうか?シミュレーション出力にセーフガードは必要ですか?デジタル信号はどのように出力されるのか?
Reply #22018-03-01
出力現場計器が本安計器の場合、セーフガードは必要ですか?
Reply #32018-03-01
必要、本安計器はセーフガードと併用
Reply #42018-03-01
本安型の計器はすべてセーフガードと併用する必要があり、アナログ信号用もデジタル信号用もそれぞれ対応するセーフガードがあります。485通信にも対応していますが、使うかどうかはあなた次第です
Reply #52018-03-01
本安計器は、セーフガードと併用する必要があります。他の一般的な信号にはセーフガードは必要ありません。 入出力の方法については、4~20MAの信号指令を用いて制御およびフィードバックを行います。 主に入力か出力かを見る
Reply #62018-03-02
アナログ出力にはセーフガードを、デジタル出力にはリレーまたは絶縁ゲートを使用するのが最適です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.