SIS連鎖の設定について

2018-03-02View Original

Thread Content

同社のタンクエリアには元々、DCSに設定された緊急連動遮断装置があり、液面が過剰に上昇した場合には供給を遮断して供給ポンプを停止し、液面が過度に低下した場合には排出を遮断して排出ポンプを停止する。現在、重大な危険源にはSISの導入が求められています。なぜならSISは静止しており、バルブは日常的に操作できないからです。その場合、同様のインターロックをもう一組、SIS内に設置する必要があるのでしょうか?
Reply #22018-03-02
厳密に言えば、DCSとSISシステムは独立した別々のシステムです。 まずSILレベルの決定が必要であり、SIL2レベル以上に達する場合、SISには独立して関連する検出計器や制御バルブなどのインターロックシステムを設置する必要がある。
Reply #32018-03-03
SISを導入する必要があるとしたら、確実に独立して設置しなければなりません。原理的に言えば、BPCSは一つの独立した保護層であり、SISもまた別の独立した保護層ですから、両者は完全に分離されていなければならないのです。もし計算上、SISを導入しなければ安全基準を満たせないという結果になったら、やはり導入しなければなりません……今はこの点について厳しく規制されているからです。上の人が資金を消費するためにそうしているのかはわかりませんが、今これを推進しているのは、新規企業が簡単に参入できないように、少なくとも十分な資金力が必要になるように、参入障壁を高めるためだと思います。ただの推測ですよ!
Reply #42018-03-09
SISは独立した安全連鎖システムであり、DCSシステムとは分離されている必要があります。ご説明の通り、液位が高い場合の連鎖と液位が低い場合の連鎖、という2つの連鎖が必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.