SISがDCS信号を受信できない問題について教えてください

2018-03-05View Original

Thread Content

SISに接続される計器は、すべてSILレベルの要求を満たすものでなければなりません。DCSの信号に接続する場合、DCSにはSILレベルというものはないのでしょうか?この点については、そう規定されているのでしょうか?
Reply #22018-03-05
SIL:セーフティ・インストルメント・レベル、SIS:セーフティ・インストルメント・システム。一定の安全レベルを満たして初めて、それがセーフティ・インストルメント・システムとなる。DCSは主に制御機能を果たすもので、SILレベルとはどのような関連があるのか?
Reply #32018-03-05
SIL等級はSIFで構成される。回路のSIFを計算する。
Reply #42018-03-05
DCSシステムは一般的にSIL1レベルの信頼性を前提としており、SISシステムとしても使用できます。SIL2レベルが求められる場合でも、対応可能なDCSもあります。したがって、SISの要件によって異なります。SIL1レベルで十分な場合はDCSで問題ありませんが、SIL2以上が必要な場合は特別な検討が必要です
Reply #52018-03-06
規定はありません。しかし、信頼性の要件を満たさなければならない。 DCSとSISの違いの一つは、SISは機能の欠如を許さない(万全を期す)のに対し、DCSは一部の機能が欠如しても他の部分に影響が出ないようにする(リスク分散)ことを求める点です。 一般的に、DCS通信信号をSIS信号として使用しない主な理由は、1、DCSでは信号が届かない可能性があることです; 2、DCSの反応は遅い。DCSのポーリング周期は数百から数千ミリ秒で、SISの応答時間は通常ミリ秒単位です。 上記の2つの理由を気にしなければ、SISはDCS信号を使用できます。しかし、この場合正確な表現はSISがDCS信号を使用するというのではなく、DCSがSISの機能を使用するということになる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.