SISシステム自体のSILレベルはどのように決定されるのでしょうか?

2018-03-05View Original

Thread Content

現場の計器の中で最も高いSILレベルを基準にするのでしょうか。たとえSIL3の計器が1台だけで、他はすべてSIL2であっても、SISシステムはSIL3が求められるのでしょうか。
Reply #22018-03-05
Sil等級の要求はSIFに対してであり、SIFとはフィールドセンサー+ロジックソルバー+ファイナルエレメントのことです。
Reply #32018-03-05
HAZOP(危険性および操作性分析)およびLOPA(保護層分析)の後、安全計装システムSISの各回路ごとのSIL(安全完全性レベル)要件が決定される。次に、SILレベルを実現するために、計測器、制御システム、および最終的な制御素子を具体的に選定します。 SISシステムがSRS(安全技術要求事項)に従って決定された後、SISの検証計算およびテストを行う必要があります。
Reply #42018-03-05
SIL等級は、採用される技術の種類、システムコンポーネントの数、コンポーネントの故障確率PFD、システムの冗長性、検査間隔など、多くの要因によって決定されます
Reply #52018-03-05
SILレベルのないテーブルでも、SILレベルを満たす回路を構成することができる。すべて確率で計算される。。。
Reply #62018-03-05
2階に補足しますが、回路システム内の他のものがすべてSIL3で1つだけSIL2の場合、回路が直列接続であれば全体の回路のSILはSIL2を超えません。したがって、回路をSIL2にする必要がある場合は、すべての回路素子についてPFDの計算を行い、必要に応じて回路ユニットを選定する必要があります。
Reply #72018-03-05
まずHAZOP分析に基づいて事象結果などを決定し、次にLOPA分析によってSIF値を算出し、そのSIF値に基づいて各回路のSILレベルを決定する。 各SILレベルが決定された後、各回路を構成する計測器、センサー、コントローラーなどにはそれぞれ独自のSILレベルと故障率があり、これらの中間値を合計しても前のSILレベルを超えてはならない。 つまり、LOPAによってSILレベルが2級と判定された場合、各回路内の計器やセンサー、コントローラーの選定はSIL2、あるいはSIL3レベルに準じて行う必要があるかもしれません。 購入後も、再び一つずつ確認する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.