海友707信号発生器のパッシブ信号では、どのモードを選べばいいでしょうか

2018-03-05View Original

Thread Content

海友707信号発生器のパッシブ信号では、どのモードを選べばいいでしょうか? カード式計器は3線式で、現在707信号発生器を使って端子にパッシブなmA信号を個別に送りたいと思っています。皆さん、707のどのモードを選べばよいでしょうか? 個人的には出力をミリアンペアモードで選ぶべきだと思うんですが、別の友人はアナログミリアンペアモードを使うべきだと言っていて、意見が分かれてしまいます。そこで、皆さんに聞いてみたいと思います。 添付図を参照
Reply #22018-03-05
あなたの言うとおり、このものでパッシブなmA信号を送る場合は、アナログマイルアンモードを使用するんですね
Reply #32018-03-05
私がマイルアムモードで出力することを選んだのは、説明書にあるマイルアムモードの図に電源が接続されているのを見て、それが送り出す信号は電圧を持つアクティブなものだとわかったからです。
Reply #42018-03-08
実際にテストを行いましたので、同様の問題を抱えている海友の皆さんの参考に報告させていただきます。 カード型センサーは1756-IF16で、3線式の可燃性ガスセンサーに接続されます。センサーの出力信号は4~20mAです。接続端子:1、24VDC+; 2、プローブ出力信号 ; 3、COMの端子1を先に切断し、707を使って2番と3番の端子を接続する。アナログマイルアンモードを選択すると、707にはオープン回路を示すOLの表示が出る。707でmA値を上げても、画面の数値には変化が現れない。 次に707のマイルド出力モードを選択すると、707にはオープン回路の印であるOLは表示されず、画面上には0.0が見えます。707でmA値を上げると、画面上の数値も大きくなり、設定値に達するとアラームが表示されます。
Reply #52019-01-31
2つ目のモードは、回路に24VDC電源を供給する必要がないものです
Reply #62019-02-01
アクティブかパッシブかは、図を見ればわかる。左の図はパッシブ信号、右の図はアクティブ信号だ。右の図が示しているのは、この計器は2線式の4~20mAトランスミッターと同等であり、電流を出力させるためには24VDCの電源を使ってこの計器に電力を供給する必要がある、ということだ。。。電力を供給しなければ、彼は死んだ犬のふりをするでしょう。電流を出さず、あなたに使わせないのです。。。。。。でもね、でも、ボードにとって言えば、供給される電源がボード自身から出ていない場合、ボードは文句を言って信号を「アクティブ信号」と呼ぶのです。一方、供給される電源がボード自身から出ている場合、ボードはまた文句を言って信号を「パッシブ信号」と呼ぶのです——つまり、2線式の4~20mA信号のアクティブかパッシブかなんて、完全にでたらめで、根拠のないくだらない概念に過ぎないのです。。。板カード自体について言えば、「2線式アクティブ板カード」「パッシブ板カード」と分ければ、それで終わりじゃないですか!、引っ張る信号って何のために…… 間違えて使ってる
Reply #72019-02-01
説明書の表現が適切でなく、「模擬mA」という表現を「模擬2線式4~20mAトランスミッター」に変更すれば、皆さんもスムーズに理解できるでしょう。
Reply #82021-09-05
これはまあ悪くない、学んだよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.