故障の症状、原因の分析、対処法:熱電位が実際の値よりも低い(1)短絡; (2)熱電対ジャック内の接続端子間短絡; (3)補償導線が絶縁破壊により短絡; (4)補償導線と熱電対の不一致; (5)補償導線と熱電対の極性が逆になっている; (6)挿入深さが不足しているか、取り付け位置が間違っている; (7)熱電対のコールドエンド温度が高すぎる。 (1)点検の結果、湿気が原因の場合は乾燥させ、セラミックチューブの絶縁不良が原因の場合は交換する; (2)接続箱を開け、接続プレートをきれいに拭く; (3)短絡部分を再び絶縁するか、新しい補償導線に交換する; (4)同種の補償導線を交換する; (5)正しく再接続; (6)取り付け位置または挿入深さの変更; (7)熱電対の接続ワイヤーを補償線に交換し、冷端を高温領域から離す。
Reply #22018-03-06
具体的な問題はやはり具体的に分析する必要があります。これらの項目はかなり網羅的ですが、熱電対の測定には他にも影響を与える要因があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.