HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

一次表とは何で、二次表とは何ですか?

2018-03-06View Original

Thread Content

一次表とは何で、二次表とは何ですか?皆さん、一緒に議論しましょう。
Reply #22018-03-06
現場で測定して信号を送信する計器は一般的に一次計器と呼ばれ、制御室内の計器は二次計器と呼ばれます。
Reply #32018-03-06
計測変送用の計器は、単に計測してアナログ信号を出力し、その後二次計器が信号を受け取って数値に変換するだけなのでしょうか?
Reply #42018-03-06
現場にある計器を二次計器と呼び、中央制御室にあるものも二次計器と呼びます。 一次計器には検出器(トランスミッタ、センサ)が含まれ、アクチュエータも一次計器と呼ばれます。 二次計装機器には、制御、指示、記録、演算、警報などの計器が含まれ、現在ではほとんどがDCSやPLCなどによってこれらの機能が実現されており、二次計装機器の多くは仮想計器(つまり内部モジュール)となっている。
Reply #52018-03-06
熱電対や圧力計のようなものを一次計器といい、デジタル表示計のようなものは二次計器に属します
Reply #62018-03-06
圧力計は一次計器と呼ぶべきではなく、現場指示計器と呼ぶべきである。(個人的見解)
Reply #72018-03-06
一度目も二度目も議論する必要があるのか?
Reply #82018-03-06
測定対象のミセスを直接測定するのが一次計器で、変換後に表示される計器が二次計器です。
Reply #92018-03-06
一次計器には検出器(トランスミッタ、センサ)が含まれ、アクチュエータも一次計器と呼ばれます。 二次計装機器には、制御、指示、記録、演算、警報などの計器が含まれ、現在ではほとんどがDCSやPLCなどによってこれらの機能が実現されており、二次計装機器の多くは仮想計器(つまり内部モジュール)となっている。
Reply #102018-03-06
この投稿は最終的にyunrunによって2018年3月6日21時38分に編集されました。自動計装に関する資料や計器の図面には、「測定ポイント」「一次部品」「一次バルブ」「一次素子」「一次調整」「二次計器」「現場計器」「二次調整」「計器用加工部品」「制御ポイント付きフローチャート」といった言葉がよく登場します。これらはすべて計装分野でよく使われる用語です。 測定点(一次点)とは、検出システムや制御システムにおいて、プロセス媒体と直接接触する点のことです。圧力検出システムの圧力取り出し点や、温度検出システムの熱電対、熱抵抗の取り付け点などです。一次点はプロセス配管上にも、プロセス装置上にも設置できる。 一次部品(取源部品)とは、通常、一次点に取り付けられる計測用の部品を指し、例えば圧力検出システムにおける圧力取り出し継手や、温度測定システムにおける温度計用の突起などがこれにあたる。 一次バルブ(圧力取り出しバルブ)とは、一次部品に取り付けられるバルブのことで、例えば圧力検出システムの圧力取り出し継手に接続されるバルブや、エアゲージの正圧室および負圧室の配管に接続されるバルブなどがある。 一次素子(センサー)とは、現場に設置され、プロセス媒体と接触する素子のことで、熱電対や熱抵抗などがこれにあたる。 一次計器とは、現場に設置され、プロセス媒体と直接接触する計器のことで、例えばバネ管式圧力計、ダブルメタル温度計、差圧変換器などがある。 一次調整(単体調整)とは、計器の設置前に行う校正のことで、「工業自動化計器工事施工及び検収規範」の要求に従い、原則として各計器は一度ずつ一次調整を受けなければならない。調整の重点は、計器の指示値の誤差やばらつきを検証し、計器の比例度、積分時間、微分時間の誤差、制御点の偏差、バランス度などを調整することです。2回目の調整の品質を保証するため、設計または製品説明書の要求に合致する計器のみを取り付けることができる。 二次計器yunrun.com.cn/tech/list_58.htmlとは、指示値信号がプロセス媒体に直接接する各種計器ではないものの総称です。二次計器の入力信号は、通常、トランスミッタによって変換された標準信号です。二次計器が受け取る標準信号には、一般的に3種類あります:空気圧信号、0.02~0.1MPa;II型電動ユニット組み合わせ計器信号、0-10mA;Ⅲ 電動ユニットの組み合わせ計器信号、4-20mAまたは1-5V。 現場計器とは、現場に設置される計器の総称であり、すべての一次計器のほか、現場に設置される二次計器も含まれます。 二次調整(二次連校、システム調整)とは、計器の現場設置が終了し、制御室の配管や配線が完了して検証を通過した後に、全体の検出回路または自動制御システムを検査することであり、計器が正式に使用される前に行われる二次的な総合的な調整でもある。その検証方法は、通常、検出段階で2信号を加え、システムを構成する各計器が許容される誤差範囲内で動作しているかを注意深く観察するものです。誤差許容範囲を超え、原因が見つからない場合は、システムを構成するすべての計器を再調整する必要があります。 計器加工部品とは、計器の取り付けに使用されるすべての金属製・プラスチック製の機械加工部品の総称であり、計器の取り付けにおいて特別な位置を占めています。 制御ポイント付きフローチャートとは、プロセス検出および制御システムの設計記号を用いて生産プロセスの自動化内容を記述した図面であり、自動制御案と自動化レベルを総合的に示すものである。また、自動制御設計の根拠となり、施工・設置や生産操作時の参考としても利用される。
Reply #112018-03-09
現場での測定や送信に使用されるのは一次計器で、表示や警報に使用されるのは二次計器です
Reply #122018-03-10
これはとても昔の概念で、もう使われていないので、知る必要はありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.