差圧変送器は室内と室外の差圧を測定します。正圧側は室内に設置され、負圧側は室外の大気と直接接しています。風力の影響で圧力信号が変動するため、皆様方に良い解決策はないでしょうか。計測器側で対処することは可能でしょうか。屋内外を60paの負圧に保つ
この投稿は最後に1111111によって2018-3-6 19:39に編集されました。やはり風の影響で測定値が不安定になっているのですね、それなら簡単に解決できます。。。怖いのは、あなたが使っている微小差圧計の時定数が大きくて安定しないことだよ~~~~~。兄ちゃんだって、どれだけ多くの大物たちの計器を修理したかもう覚えていないよ。 どこの時計を使ってるの?何番のモデル?教えてくれよ。写真を撮って画像を貼ってくれたらもっといいな。兄ちゃんがその時計の状態をチェックして、まずはその時計自体が安定しているかどうかを調べてあげるよ。 分割線-------------- また、当社製のマイクロ圧力計、SC322またはSC329は、自己校正機能を備えておりゼロドリフトがなく、反応速度は非常に速く、安定性も抜群です。参考までに、図も添付しています。1hPa=100Pa=0.1kPaです。
投稿者は屋外の負圧室に防風対策を施すことができます
圧力測定用の配管を風の影響が及ばない場所に引くのは、かなり面倒だ
ロスモント3051シリーズで、型番は3051CD02A01Aです。その後にもう一連の数字があったのですが、覚えていません。この情報だけでは十分でしょうか?
保護カバーを取り付けましたが、効果は良くなく、風が強い時は依然として振動が激しいです。カバーのサイズが小さすぎるのかどうかわかりません
“型番は「3051CD02A01A」ですか? 大物たちのサンプルだけど、兄は10年以上見ていないんだ。このコードの定量範囲がよくわからないんだ。はっきり教えてくれよ。 60Paを測定しているのはごくわずかで、3051の方は燃料をたっぷり積んでいて、まるでお腹が膨れているようです——それには60Pa前後の測定範囲があるのですが、使いますか? 。
兄弟、それは微小圧力変換器だよね。息を吹きかけるだけで計器が倒れてしまうから、計器用の保温ケースを用意して、変換器をその中に入れればいいんだ。私たちもみんなそうやっているよ!:lol
この投稿は最後に1111111によって2018年3月7日08:59に編集されました。ふふ、おそらく投稿者は住宅の微正圧制御、つまり換気制御装置を使って、室内の絶対圧力を常に室外の絶対圧力よりも数十Pa高く保っているのでしょう。 制御目標が60Paの場合、定格測定範囲を差圧100Paに設定するのが適切である。 微圧測定において、計器のゼロドリフトは測定精度に影響を与える主要な要因であり、温度ドリフトがそれに次ぐ。。。マイクロ圧力を測定するには、大容量のドリフト計を使うのは間違っている――装置のドリフト量は小さくないからだ。。。ゼロドリフトが動作範囲に対して大きすぎる場合、それは精度がなく正確に測定できないことを意味します。 。 。
あなたはメス豚のお腹を殴ったが、メス豚は腰をくねらせてあなたを無視した。それはメス豚が子豚が乳首をついばんでいると思ったからだ。。。 あなたはメス豚のお腹をもう一度殴りましたが、メス豚は体をひねって向きを変え、あなたを無視しました。それはメス豚が、子豚がミルクを飲んで十分満腹になったと思ったからです。。。 年老いた雌豚があなたを気にかけず愛さないのではなく、あなたが取るに足らない存在だからです。 {:3_51:}
計器の測定範囲は-747kPaから747kPaまでですが、現場で使用される範囲は0-100Paです。圧力取り出し点は2か所あり、正圧側は室内の直管部に、負圧側は室外の壁を貫通する直管部に接続されています。
センサーを断熱箱に取り付けるだけですか?では、圧力測定ポイントですが、屋外は風が強くて圧力信号に直接影響します。どのように設置されているか写真を撮ってみてもらえませんか?よろしくお願いします
圧力測定ポイント???それは圧力導管で、漏れることはないでしょう!圧力導管が漏れないようにすればいいだけで、普通の計器用断熱ケースと同じで、図面集に取り付け方が記載されています
1、「表示可能な圧力範囲は-747Paから747Paまでで、現場で使用する際の圧力範囲は0-100Paです。つまり、こちらの計器は15:1の拡大比率を持っているわけですね。」 微圧測定においては、適切ではありません。 理由は兄さんが前の投稿で説明しているよ。 まずは導圧管を切り離し、室内で差圧計自体のゼロドリフトの状況を測定してみてはいかがでしょうか。 2、時計を交換するなら、ゴハに来なさい。 3、もし計器を交換せずにそのまま使う場合は、屋外の圧力取り出し管の先端に太鼓型の容器を溶接して取り付け、その容器に地面側に3mmの穴を1つだけ開けます。1つだけです!残りの部分は密閉する。 このように12級の強風が吹いても、通常の圧力測定には影響しません。 :lol
負圧側をプラスチックホースで、圧力の安定した場所まで延長する
うちではステンレス製の断熱箱を使っており、炉内圧を測定でき、遮断効果はとても良いです。たぶん断熱箱のサイズが十分でないのでしょう