フィッシャーDVC6200ポジショナの調整問題

2018-03-07View Original

Thread Content

475 DVC6200ポジショナの調整時にこの終了メッセージが頻繁に表示されるのは、どうすれば解決できますか??
Reply #22018-03-07
本当に遭遇したことがない!行程センサーの項目を探して、数値が範囲内にあるか確認し、どのような制限を超えて警報が出ているのかを見てください
Reply #32018-03-07
外して確認してみて、フィードバックレバーが正しく取り付けられていないかどうかをチェックしてください。6200は磁気式フィードバックなので、このようなエラーが出るはずありません。
Reply #42018-03-08
今まで遭遇したことがないので、少し学びたいです。投稿者さんが問題を解決されたら、ご返信いただけると助かります。ありがとうございます。。。。
Reply #52018-03-09
再インストールしてみてください。行程の制限を超えたようです。
Reply #62018-03-09
使用しているのは行程検証ですか、それとも圧力検証ですか???
Reply #72018-03-09
磁気ストリップの長さは合っていますか?取り付けに問題はありませんか?
Reply #82018-03-20
実行機構の部品は、サイズが大きすぎてしまい、チェックに合格できない
Reply #92018-08-24
投稿者さん、最終的にチェックはうまくいきましたか?どうやって解決したのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.