ロスモントの圧力差変換器の正負圧室が大気開放状態の場合、インジケーターの圧力差はいくら表示されるべきでしょうか?

2018-03-08View Original

Thread Content

先生方に質問があります。当社では、ロスモントの差圧変換器を使用して二室式平衡タンクでボイラードラムの液面を測定しています。二室平衡容器の凝縮液高圧側は変送器のL端子に、ドラム水低圧側は変送器のH端子に接続される。 1、この接続方法では、必ずゼロポイントマイグレーションを行う必要がありますか? 1、もしトランスミッターでゼロ点の負のシフトが発生している場合、正圧・負圧バルブを閉じて正圧室と負圧室を大気圧にすると、指示計の差圧はどの程度表示されるのでしょうか。また、表示される数値はゼロ点の負のシフト量と関係がありますか? 2、トランスミッターでゼロ点調整が行われていない場合、正負圧バルブを閉じて正負圧室を大気圧にしたとき、指示計の差圧はいくら表示されるべきか?
Reply #22018-03-08
1、それが何を表示してるか、誰にもわからないよ。。。。。。誰が犬かなんてわからないよ~~~~~~~、:P 2、それが何を表示しているかに応じて、その分だけ白を移行するのだ。
Reply #32018-03-08
1. 必ず移行を行う必要がある。2. 移行量は静止状態で算出するのではなく、動作状態における温度や圧力も考慮し、移行量を計算する必要がある。 まず、使用している二重圧力容器がどのような構造かを確認する必要があります。私は2種類見たことがあります。 移行量の計算については、インターネットで検索すればわかります。
Reply #42018-03-08
1. 移行を行う必要がある。2. 表示される数値が移行した量であり、移行後も表示される圧力差の数値は変わらないが、範囲のパーセンテージは変化し、0になるはずだ。3. -ρ Hgと表示されるべきだ(ρは充填液の密度で、Hは高低圧側のフランジ間距離)
Reply #52018-03-08
アンテナが逆に接続されていませんか?凝縮高圧側はHに、低圧側はLに接続してください。通常、移行を行った場合、計器はゼロになり、表示される圧力値は4ミリアンペアの設定値付近であるはずです
Reply #62018-03-08
負の転移は確実である。。。移行量やオンオフメーターの表示値などについては、他の人の話では現地で実験する方が良いそうです。。。一、工程部に蒸気タンクの液面を満たすよう指示し、あなたは計器の状態を確認してください。。。。二、液面の半分を排出した後で、状態を確認する。。。このようにすると、直感的な感覚が得られます。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.