DCSシステムのポイント表割り当てにおける注意事項

2018-03-14View Original

Thread Content

DCSシステムの設計点表の割り当て時に、どのような点を考慮する必要があるか? 例えば、カードの冗長性や回路の重要性、3中2方式のポイントを同じカードに配置してはいけないことなどですが、他にもありますか?
Reply #22018-03-14
補足しますと、予備点やカードの割り当てについては、本安回路の点と非本安回路の点には同じカードを使用しない必要があります。また、制御負荷、つまり接続する点の数も考慮する必要があります。その他については、皆さんの追加をお待ちしています。互いに学び合いましょう。
Reply #32018-03-14
現場に計器用接続箱を設置する場合、防爆回路では防爆型の接続箱を使用しますが、本安回路でも防爆接続箱を使用しなければならないのでしょうか?
Reply #42018-03-14
本安回路にも防爆接続箱を使用する必要がありますか?理論上は防水防塵の配線箱でも問題ないが、実際には各種の安全検査により、防爆環境下ではどのような電気信号であっても常に防爆型を使用すべきだとされている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.