TriconexシステムはどのようにしてDOコンタクトの粘着を防ぐのか?

2018-03-14View Original

Thread Content

Triconexシステムの取扱説明書を見ていると、突然一つの問題に気づきました。これはおそらく一般的な問題でもあるのですが、SISシステムのDO出力回路は「フォールトセーフ型」を採用しており、通常は電源が供給されている状態で、インターロックが停止した際に回路の断線を検出できます。しかし同時に、別の問題も避けられずに生じます。それは、出力リレーが長時間電源が供給され続けるため、万が一その接点が固着してしまい、動作して分離すべき時に分離できなくなった場合、どうすればよいのかという問題ですTriconexシステムには、出力コンタクトが固着していないかを診断できる、このような診断機能はありますか?ありがとうございます!
Reply #22018-03-14
途中にリレーを入れているのなら、TRICONは関係ありません。 あなたが言うような状況を避けるためには、SIL認証を受けた安全リレーを使用する必要があります。
Reply #32018-03-14
品質の良いリレーを使用することに加えて、もう一つの方法は、機会があるたびに連動動作の状況を何度も試してみることです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.