計器ケーブルの規格・型番

2018-03-14View Original

Thread Content

現場の計器からキャビネットまでの間に接続端子があり、その中間に計器用接続ボックスや分岐ケーブルが設置され、接続ボックスからキャビネットまではメインケーブルが敷設されています。これらの計器用ケーブルの選定には、何か規定はありますか? プロジェクトのケーブル設計の選定例を挙げると、分岐ケーブルには1x2x1.5mm2が、メインケーブルには16x2x1.0mm2が使用されています。DO回路の分岐には1x2x2.5mm2が、メインケーブルには12x2x2.5mm2が使用されています。これらのケーブルの選定には、何か規格上の要件はありますか?
Reply #22018-03-14
線径の大きさは負荷電流に関係していますね。計器用なら一般的に1.0mm²と1.5mm²で十分で、1.5が適しています。1.0だと距離が長くなると圧降が激しくなる恐れがあります。2.5mm²は使ったことがないですし、私たちが電気屋に行っても1.5mm²を使っています。
Reply #32018-03-15
参考 HG/T 20512-2014 「計装配管配線設計規範」
Reply #42018-03-15
参考 HG/T 20512-2014 「計装配管配線設計規範」
Reply #52018-03-15
あなたたちのこれはどんなプロジェクトですか?なぜ分岐ケーブルの方が本線ケーブルより太いのでしょうか?まさか分岐ケーブルの方が長いのか?じゃあ、本線ケーブルは何のために?それと、2.5のケーブルを使うのですか?その伝送距離はどれくらいですか?変なデザインだね……
Reply #62018-03-16
分岐ケーブルは一般的に40メートル前後で、装置は比較的大きく、メインケーブルは600メートル前後です。
Reply #72018-03-16
それなら、設計に問題があるのかもしれませんね。分岐ケーブルが本線ケーブルより太いなんて理にかなっていません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.