横河CSVP、CALCUブロックがチェックモード(CAL)になった場合、順序制御表内でどのように条件として記載するか。

2018-03-14View Original

Thread Content

順序制御表を使って、あるCALCUブロックがチェックモード(CAL)に入ったときにタイマーブロックTMを起動する機能を実現したいと思っています。 タイマーブロックTMの起動方法はわかりますが、CALCUブロックのチェックCALステータスを順序制御表の条件として使う方法は、私にはできません。 XXX.AOFS CALでもなく、XXX.MODE CALでもなく、XXX.ALRM CALでもありません。 XXX.&CPV「CAL」も間違っている。 達人のアドバイスをお願いします。
Reply #22018-03-14
CALCUに対してCAL操作をしたことがないので、どんな意図なのかわかりません。 PVIまたはPIDの場合、ST16内でconditionとしての形式はtagname.pv =calです
Reply #32018-03-14
これを適用して、CALCU.CPV = CALにしてください。テストした後、結果を教えてください
Reply #42018-03-14
ダメですね、私が使っているのは練習用マシンで、保存ボタンを押してもコンパイルできません。エラーが出たので、今日は先に帰ります。やはり、ご返答いただきありがとうございます。
Reply #52018-03-15
大神様、ありがとうございます。今朝、*マシンでご指導いただいたことを試してみたら、うまくいきました。 この文の形式には注意が必要で、大神さんが言った通り「Tag name.Data item Data CALCU.CPV =CAL」の形になります。昨日の午後、Dataのところで等号を付け忘れたため、コンパイルに失敗しました。 今、この問題は無事解決しました。改めて大神に感謝します!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.