皆さんに差圧変送器を使った流量測定の問題についてお伺いします

2018-03-14View Original

Thread Content

現場には差圧変送器があり、孔板流量を測定しています。エアコンの電流はゼロで、測定値も4ミリアンペアですが、なぜ中央制御室では依然として2000以上の流量が表示されるのでしょうか
Reply #22018-03-14
配電アイソレーターを確認して、そこから出力される値が4mAかどうか測定してみてください。もし違っていたら、配電アイソレーターの出力に問題があると思われます!
Reply #32018-03-15
広範囲レンジ、DCSは低流量カットを行っているか
Reply #42018-03-15
たぶん、動力線と一緒に配線トレイを使ったせいで干渉が起きているんだと思います
Reply #52018-03-15
重要なのは測定範囲がどれくらいかということです。測定範囲が広ければ、この程度のドリフトは普通のことで、DCSのゼロ点調整で対処できます。
Reply #62018-03-15
現場とキャビネット間の出力電流がどちらも4mAであるかを確認し、ゼロドリフトを考慮して、低流量で遮断すればよい。。。
Reply #72018-03-15
センターコントロールの測定範囲が計器と一致しているか確認する
Reply #82018-03-15
制御室で測定して4mAかどうか確認し、もしそうならほとんどの場合隔離ゲートに問題があります
Reply #92018-03-16
セーフガードの出力電流をチェックし、DCSの測定範囲はどれくらいか
Reply #102018-03-17
いくつかの可能性があります:1、まず、計測範囲の設定が現場とDCSで一致しているかを確認する。2、小信号カットオフ機能があるかどうか(スマートトランスミッターの出力カットオフ機能およびDCSの小信号カットオフ機能が有効になっているか)。どちらか一方の運転でも可)3、信号の乱れ 4、誘導圧力配管の漏れ(負圧側)
Reply #112018-03-17
送信機側やセンサーのゼロ点ドリフト、回路抵抗の変化といった問題も考慮する必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.