Thread Content
RTは皆さんと話し合いたいのですが、現在、このようなボイラー用で炉内圧力を制御する電接点式の膜盒圧力計を製造している良いメーカーはありますか? 現在は上儀4工場の白雲ブランド、型番YEJ-121を使用しています。品質があまり安定していないようで、製造精度もそれほど高くありません。 しかも故障率が高い。 私たちが求める範囲は+/-200Paで、電気接点が付いており、その位置は調整可能です。これは負圧での動作範囲を制限するためのものです。 国内外のメーカーのものであれ、推薦できます。この計器は、私たちのシステムにとって非常に重要です。 皆様、ご教示をお願いいたします。
1、あなたが使っているその膜箱式計器は、何つのアラーム接点を備えていますか? 2、(微差圧変換器+表示警報装置)、または微差圧警報制御装置なども、リレー式の警報信号を出力することができる。
3、圧力の変動がごくわずかであるため、ゼロドリフトが圧力計の誤差の主な原因となる。長期にわたって正確に測定できるかどうかが重要だ。 4、±200Paという測定範囲で、本物の良い製品を使いたい、日本やナチスのようなクズどもを見下せるような高品質な製品が欲しいなら、私、ブタお兄さんのところに来なさい。 {:3_51:} 兄さん、資料を投稿したいんだけど、今日はフォーラムの画像やファイルのアップロード機能が壊れてるんだ
この投稿には、画像や資料が掲載されています。
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1935992&extra=page%3D1&page=1
兄弟、私たちは電気接点が必要です。微差圧変送器も同時に装備しましょう。横河EJX110です
推奨としては、国内なら北京ブレイディ、海外ならドイツのヴィカWikaがあります。ロモンにも無線遠隔送信機能を備えた製品があり、耐圧レベルも高いです
北京のブレイディにも聞いてみたんだけど、ないみたい。 WIKAにもこんなに小さい測定範囲のものはないようです。 ロモンの、もう一度見てみる。 ありがとうございます
1、あなた方が使っているその膜箱式計器の「電気接点」というのは、220V/3Aの接点ではないですか? —— これは、通常市販されている二次計器の出力リレーの容量と同じです。また、リレーも電気接点の一種です。 3、膜箱式の時計の精度は不安定だが、では日本製の時計は安定しているのか? 安定していれば、2匹の日本犬を使って掘ることができる。1匹の犬はDCSに入れ、もう1匹の犬には二次計器を取り付ける。それはつまり「電気接点」のようなものだ。4、ゼロドリフトが起きると、微圧計にとっては大きな問題となる。。。膜箱式時計、精度の悪いクソ時計、どこのメーカーのものでも、みんな同じくらいひどい——これが本質ってやつだ :lol
従来の電気接点は少し汚れていますね。:lol みなさんに見ていただきたく、リレー形式で出力される2種類の「電気接点」の表をご覧ください。 。 。 。 もう一つ資料を貼る
もしそれが皆さんにとって重要であるなら、私の提案は以下の通りです:1、警報出力装置付きの圧力変換器を選ぶこと、2、冗長構成を取ること。 私は当面、この種の計器は「世界にまだ存在しない」ほど信頼性の高い圧力計だと考えています。