質問:E+H Prowirl 200シリーズFFバス型渦街流量計の問題

2018-03-16View Original

Thread Content

質問:E+H Prowirl 200シリーズFFバス式渦街流量計の問題です。 DCS:浙大中控。流量計の現場表示計は毎時2.5立方メートルと正常に表示されているが、FFハードウェア設定内のAIモジュールFIELD_VAL値は約0.0007程度しかない。 なぜout_scaleは360000という中央制御DCSのPV値に設定しなければ、現場の表示と一致しないのでしょうか??
Reply #22018-03-16
FFハードウェア構成内のAIモジュールFIELD_VAL値が0.0007程度の場合、out_scaleの設定値はいくつになりますか??
Reply #32018-03-16
この投稿は最終的にRZT4007110によって2018年3月16日15時40分に編集されました。out_scaleの設定値がどれであっても、現場で2.5立方メートル程度の場合、FIELD_VALの値は0.0007前後です。現場で1立方メートル程度の場合は、FIELD_VALの値は0.00027前後です。
Reply #42018-03-16
ああ、現在はFFの計器には触れたことがありませんが、この画像のメニューインターフェースを見るとHARTの計器と少し似ているので、FFバスの計器にもアクセステスト機能があるのでしょうか?
Reply #52018-03-18
L_TYPEを「直接」または「直接独立範囲」に変更してみてください
Reply #62018-03-18
変更しても意味がないよ。directでもindirectでも同じだ。ただ、変数を温度にすると摂氏度と絶対温度の間で切り替わる。
Reply #72018-03-18
L_TYPEというパラメータの主な役割は、直接、間接、または間接二乗根信号変換を選択するためのものです。そして、投稿者がOUT_SCALEである範囲を選択するとデータが対応するのは、線形変換が行われた可能性があることを示しています。FF自体がデジタル通信なので、直接試してみることをお勧めします。
Reply #82018-03-18
このように修正して再度試してみることをお勧めします。第一に、XD_SCALEを必要な範囲、例えば0-50m3/hに変更してください。第二に、OUT_SCALEも0-50m3/hに変更してください。第三に、L_TYPEはそのままにしてください
Reply #92018-03-18
この投稿は最後にRZT4007110によって2018-3-18 17:24に編集され、L_TYPEを変更して直接出力値がFIELD_Valになるようにしましたが、やはりどこか設定が間違っているのかもしれません。明日もう一度確認してみます:'( 最初に調整する際にはE+Hのアフターサービス担当者と中央制御エンジニアと連携し、設定値も360000にしていました。工程上の要求が高いため、適当に変更することはできず、最近他の場所に新しく1台追加されたので、それを使って学習してみようと思っています*:Q
Reply #102018-03-19
FIELD_VALの値の単位はm3/sと推測され、3600で掛けることでm3/hになる
Reply #112018-03-22
表示フィールドのヘッダーを立方メートル毎分に変更すると、DCSの測定範囲(立方メートル毎時)は6000にしか変更できず、そうでないと実際の流量と一致しなくなります:L:L。 私たちも単位設定の問題ではないかと疑っていますが、360000になるはずもありません。時間と秒でもミリ秒でもない倍率関係です。
Reply #122018-04-09
:funk::funk:新しいプロジェクトの計器はすべてFFバス製で、国産システムの導入も予定されている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.