質問:E+H Prowirl 200シリーズFFバス式渦街流量計の問題です。 DCS:浙大中控。流量計の現場表示計は毎時2.5立方メートルと正常に表示されているが、FFハードウェア設定内のAIモジュールFIELD_VAL値は約0.0007程度しかない。 なぜout_scaleは360000という中央制御DCSのPV値に設定しなければ、現場の表示と一致しないのでしょうか??
FFハードウェア構成内のAIモジュールFIELD_VAL値が0.0007程度の場合、out_scaleの設定値はいくつになりますか??
この投稿は最終的にRZT4007110によって2018年3月16日15時40分に編集されました。out_scaleの設定値がどれであっても、現場で2.5立方メートル程度の場合、FIELD_VALの値は0.0007前後です。現場で1立方メートル程度の場合は、FIELD_VALの値は0.00027前後です。
ああ、現在はFFの計器には触れたことがありませんが、この画像のメニューインターフェースを見るとHARTの計器と少し似ているので、FFバスの計器にもアクセステスト機能があるのでしょうか?
L_TYPEを「直接」または「直接独立範囲」に変更してみてください
変更しても意味がないよ。directでもindirectでも同じだ。ただ、変数を温度にすると摂氏度と絶対温度の間で切り替わる。
L_TYPEというパラメータの主な役割は、直接、間接、または間接二乗根信号変換を選択するためのものです。そして、投稿者がOUT_SCALEである範囲を選択するとデータが対応するのは、線形変換が行われた可能性があることを示しています。FF自体がデジタル通信なので、直接試してみることをお勧めします。
このように修正して再度試してみることをお勧めします。第一に、XD_SCALEを必要な範囲、例えば0-50m3/hに変更してください。第二に、OUT_SCALEも0-50m3/hに変更してください。第三に、L_TYPEはそのままにしてください
この投稿は最後にRZT4007110によって2018-3-18 17:24に編集され、L_TYPEを変更して直接出力値がFIELD_Valになるようにしましたが、やはりどこか設定が間違っているのかもしれません。明日もう一度確認してみます:'( 最初に調整する際にはE+Hのアフターサービス担当者と中央制御エンジニアと連携し、設定値も360000にしていました。工程上の要求が高いため、適当に変更することはできず、最近他の場所に新しく1台追加されたので、それを使って学習してみようと思っています*:Q
FIELD_VALの値の単位はm3/sと推測され、3600で掛けることでm3/hになる
表示フィールドのヘッダーを立方メートル毎分に変更すると、DCSの測定範囲(立方メートル毎時)は6000にしか変更できず、そうでないと実際の流量と一致しなくなります:L:L。 私たちも単位設定の問題ではないかと疑っていますが、360000になるはずもありません。時間と秒でもミリ秒でもない倍率関係です。
:funk::funk:新しいプロジェクトの計器はすべてFFバス製で、国産システムの導入も予定されている