2018-03-16View Original

Thread Content

マルチメーターで熱電対が測定する温度が正確かどうかを確認するには、測定された電位値からコールドエンドの電位値を引き、その値を電位表で調べて得られる温度が、この時の温度となります。 正誤を判断すると、答えは正しいと出ます。よくわからない、足すべきじゃないのか?
Reply #22018-03-17
私も、表を調べて、追加すべきだと思います。
Reply #32018-03-17
追加する必要がある。そして、DCS側で測定しなければならない。
Reply #42018-03-18
どうやら出題者は写すときに間違えたようだ。
Reply #52018-03-18
1、ディグリングテーブルとは、冷端が0℃のときの、熱端の冷端に対する電位出力です。 2、冷端が0℃からずれた場合、(冷端の0℃に対する電位+熱電位)=熱端の0℃に対する電位となり、この電位から正確な温度値を得るには表を参照する必要がある。
Reply #62018-03-18
3、元リーダー、こんにちは。。。あなたに会えて、心が華やぎます。。 。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.