制御バルブの防火性能に関する問題

2018-03-21View Original

Thread Content

計装制御バルブの防火性能とは何か?構造的にはどのように実現されているのか?
Reply #22018-03-22
関連する規格基準を見て、「手がかりをたどっていく」”
Reply #32018-03-22
火をつけなければ、火事にもならない。雷による火事は君のせいではない、他人のことは気にするな~~~~~、{:2_32:}
Reply #42018-03-22
防火・静電気対策として、基本的には手動バルブが必要で、自動制御調節バルブや遮断バルブは標準装備でしょう
Reply #52018-03-22
SHT3005-2016「石油化学プラントの自動化計装の選定・設計規格」10.1.1.5 工程上、調節弁に防火性能が求められる場合は、API 607またはAPI 6FA規格に適合する火災安全型調節弁を使用しなければならない。 APIはアメリカ石油協会の規格です。 API 607はバルブの耐火等級分類です; API 6FAはバルブの耐火試験規格です。 API 607は、バルブから一定距離で火災が発生した場合に、その距離の遠近に応じてバルブの防火等級を定める; API 6FAとは、バルブを火にかけて加熱することです。バルブの両端を配管に取り付け、完全に開いた状態で、加熱および冷却時の漏れ(外部への漏出)を確認します; バルブの一方を配管に取り付け、完全に閉じて、加熱および冷却時の漏れ(内部漏れ)を確認する。
Reply #62019-08-11
実行機構の防火には、防火カバーを使用できる
Reply #72019-09-05
SH/T3005-2016の要求に従い、バルブの空気駆動式アクチュエータおよび電動式アクチュエータには、UL1709規格に適合する防火カバーを取り付ける必要があり、1093℃の炭化水素火災環境下でも30分間アクチュエータが機能しなくならないようにしなければならない。 作動機構の一般的な故障温度は70~80℃です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.