2種類の異なる形態の流量計を使って比率制御は可能か?

2018-03-23View Original

Thread Content

ロータ式流量計と渦街式流量計をそれぞれ異なる2つの配管に設置し、これら2つの配管の流量を比率制御することは可能でしょうか。それとも同じ種類の流量計でなければなりませんか
Reply #22018-03-23
実現可能です。一般的な制御戦略(比率、選択、オーバーバリュー、PID、適応型、およびモデル予測を含む)は、制御システム(PLC、DCS)によって実行されます。 2つの異なる流量計のアナログ入力が制御システムに入力され、ソフトウェアによって計算が行われる。対応する端子制御部(例:制御バルブ)に送信すればよい。2つの流量計の精度が異なる可能性があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.