475、フィッシャー位置決め装置の調整中、表示が正しくない

2018-03-24View Original

Thread Content

475、フィッシャー位置決め装置の調整。現場での開度は45だが、DCSの表示は20%となっている。原因を調べてくださいDCSを変更する必要があるのでしょうか?
Reply #22018-03-24
475でバルブのストロークを校正するか?
Reply #32018-03-24
475通信で確認したフィードバックの電流値を、シリーズの電流計と比較して、一致しているかどうか確認してください
Reply #42018-03-24
475を設定してフィードバック値を確認し、25の場合はポジショナー(フィードバック素子やパラメータ設定など)をチェックします。45の場合は電流や配線、DCSのパラメータ設定などを確認する必要があります。
Reply #52018-03-29
このフィッシャーは独立したフィードバックがないようだね。
Reply #62018-03-29
6200はあります。フィードバックはパッシブで、24V電源を接続する必要があります
Reply #72018-03-29
電流を流してみれば、バルブか出力の問題か判断できるでしょう……
Reply #82018-03-30
調整しましたが、原因はまだ分かっていません。
Reply #92018-03-31
このバルブには間違いなくバルブ位置フィードバック装置が付いているはずです。でなければ、DCS上で20と表示されるはずがありません; あなたが言った問題は、バルブ位置フィードバック装置を調整すればいいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.