バルブポジショナーの故障問題

2018-03-24View Original

Thread Content

投稿して、皆さんが日常のメンテナンスで遭遇したバルブやポジショナーの不具合について話し合いましょう。一緒に考えて、何か興味深い問題がないか見てみましょう!
Reply #22018-03-24
http://mp.wei*n.qq.com/s/XcMCrXjd8kluwkntAt2vEQ 直行成和角行成
Reply #32018-03-25
ある時、雷雨の後にバルブポジショナーが故障してしまった! 内部の電子部品が弱すぎるのでしょうか?輸入品を交換すると問題が出るけど、輸入品を交換したら問題はほとんどない!
Reply #42018-03-25
国産に問題あり、輸入品には問題なし
Reply #52018-03-25
同じ装置を3セット用意し、ポジショナーがある位置で振動する。何度もポジショナーの自己調整を行ったが、故障は依然として発生した。しばらく使用した後に故障は解消されたが、その原因は不明である
Reply #62018-03-26
手動で試してみてもいいですよ。工程上の問題で、前後の圧力差が大きい可能性もあります。
Reply #72018-03-26
一度、Koso製の位置決め装置を修理したんですが、調整しているうちに息切れしてしまいました。異音もとてもひどかったので、よく調べてみたら、位置決め装置の中のネジが緩んでいたんです!
Reply #82018-03-26
手動制御も存在し、最終的にメーカーが来て調整してもダメで、流体の固有振動数と一致しているのかもしれませんが、しばらく運転すると正常になります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.