空気圧調節弁 フィードバック問題

2018-03-26View Original

Thread Content

以前使用していた装置は2線式で、作業員によると2線にはフィードバックがあり、主な機能は流量に応じてバルブのオン・オフを自動的に制御することでした。 4線式のものを設置しましたが、現場では2本しか配線されておらず、遠隔での切り替えができません。再購入するか、現場で調整するかを検討中です。 今、2つの問題があります。 一つ目は、フィードバック付きの2線式バルブポジショナーはあるかということですが、いくつかの会社に尋ねてみましたが、どこも4線式でした。 第二に、4線式を2線式の現場にどのように適合させ、遠隔調整を実現するか。 皆様のご指導を賜りたく存じます。 図1は現場で、図2は私の製品です。
Reply #22018-03-26
フィードバック付きの2線式計器はなく、フィードバックを持たせるには4線式でなければならない。2本が与えられ、2本がフィードバックされるからです。DCS内で2本の線だけ使って制御ループを作ればいいじゃないか。
Reply #32018-03-26
ああ、それは現場のエンジニアがよくわかっていなくて、ずっと2線にはフィードバックが必要だと言っていたんでしょう
Reply #42018-03-27
2線式でも構いませんが、ポジショナーはフィールドバスタイプか、HARTプロトコルに対応したものが必要です。回路にはHART信号を取り込む装置を設置し、バルブの応答モデルを読み取ることができます
Reply #52018-03-31
上の階の人はHARTを使えばいいと言っていました。結局HARTは2本の線でデータを読み取るからですが、制御側にはHART通信カードが装着されています
Reply #62018-04-02
フィードバックの2本の線とは、フィードバック信号回路にはDCSからの電力供給が必要であり、つまりフィードバック信号回路には2本の線しかなく、独立した電源回路がないという意味です。 これは制御信号回路とは別物だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.