高位工程ではHAZOP分析を根拠にせず、直接自動制御設計が行われていますが、これは違反にあたるのでしょうか?責任は生じるのでしょうか?
Reply #22018-03-27
明確な規定がある場所はありますか?
Reply #32018-03-27
『**安全監督管理総局、住宅都市農村建設部による危険化学物質を使用する建設プロジェクトの安全設計管理を一層強化するための通知』(安監総管三〔2013〕76号) 二、建設プロジェクトの安全管理責任を確実に履行すること (三)建設主体は、**で定められた資格レベルを有する設計会社に建設プロジェクトの設計を委託し、法に基づき同プロジェクトの安全審査を申請し、関連手続きを行わなければならない。工事監理を実施する建設プロジェクトにおいては、安全な施工品質も一緒に監理に委託すべきである。建設業者は、建設プロジェクトの設計契約において、積極的に設計業者に対し設計の危険性および操作性(HAZOP)の評価を行うよう要請し、生産運用の経験を持つ人員を評価に参加させ、HAZOP評価報告書を審査しなければならない。「二つの重点項目と一つの重要項目」および初めての工業化設計に関わる建設プロジェクトでは、基本設計段階でHAZOP分析を実施しなければならない。 三、安全設計プロセスの管理強化 (九)設計業者は、建設プロジェクトの安全リスク分析を強化し、HAZOP分析などの手法を積極的に活用して内部の安全設計レビューを行うべきである。
Reply #42018-04-12
通常は、プロセス専門部門が自動制御専門部門に依頼を行い、自動制御専門部門がその依頼に基づいて設計を行います。その後、基本設計が完了すると、HAZOP分析機関が基本設計書のPID図に対してHAZOP分析を実施し、改善策を提案して設計書を修正します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.