熱電対温度測定における冷端補償の問題

2018-03-26View Original

Thread Content

1基のボイラーでは、熱電対温度計、現場設置型の一体型温度変換器、DCS電流カードを用いて温度を測定しており、測定過程において冷却端の温度に対する補正は行われていない。現在、冷却端補償の問題を解決する必要があります。温度変化による電流をゼロにするか、DCSで変換された数値に固定補償値を加えて処理するかですか?どちらの方法がより合理的でしょうか?皆様、ご教示をお願いします!
Reply #22018-03-26
温度変化側に設置すべきでしょう。温度変化の後ろは標準信号で、DCSが処理するのはもはや温度信号ではないため、修正を行う必要はありません。また、現場の環境温度の変動については、DCS上で固定補正を行うのは科学的ではありません。
Reply #32018-03-27
どこの一体型温度変化装置を使っていますか?これは一般的に内部に冷端補償が備わっています。 もし現場の温度変化にこの機能がなければ、ロスモント644の温度変化計に変えた方が現実的だと思います。 644マニュアルには次のように記載されています:熱電対による測定の全体的なデジタル精度:デジタル精度 +0.25°C (0.45°F) (コールドエンド補正精度
Reply #42018-03-27
補償は不要であり、一体型温度変化機能を採用していない場合は、補償ケーブルで信号を伝送するためにキャビネット側で冷却区間の補償を行う必要がある
Reply #52018-03-27
温度変化による出力信号は、もう冷端補正を行う必要はないですよね。
Reply #62018-03-27
一体型温度変換器にはすべて冷端温度補償機能があり、中には線形化機能を備えたものもあるため、出力される電流信号は測定対象の実際の温度に対応しています。
Reply #72018-03-27
この投稿は最後にchensf123によって2018年3月27日20時18分に編集されました。皆様のご返信ありがとうございます。以下のように説明させていただきます:もし現場で一体型の温度変換装置を使用しておらず、DCS側で温度センサーカードや熱電対式のセーフガードを使用している場合……このような温度測定では通常、コールドエンド延長法が用いられます。これは、補償導線を利用して0~100度の範囲内で温度特性が熱電対のそれとほぼ同じになる性質を活かし、熱電対のコールドエンドを比較的温度が安定している制御室に導入する方法です;そして、制御室の温度を冷端温度として補正する。多くのDCSメーカーは、補償用の温度測定用熱電対(抵抗)として、制御室の温度カードに直接熱電対を取り付けています。こちらで購入しているのは、国産でインターネット上でも見つからないブランドで、温度変化用に調整ネジが2本あり、ゼロ点範囲の調整はこの2本のネジによって行われます。スマートタイプが多くの機能を構成できるわけではない。
Reply #82018-03-28
ゼロ調整用と測定範囲調整用のノブです
Reply #92018-03-28
機能はそれほど多くなく、内蔵の熱電対のコールドエンド自動補正機能は必須であり、非常に低品質な模造品を買わない限りです。2つの調整ネジは、4-20MA電流のゼロ点と測定範囲を調整するためのものです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.