この投稿は、2018年4月20日08:35に1111111によって最終的に編集されました。面白い人になろう、面白い問題を出そう——ボイラーの液面を測るとき、水平にするのは大丈夫か試してみよう。。。 :P 不具合の説明:14MPaの高圧蒸気ボイラーがあり、バランスタンクを介して差圧式液面計が取り付けられている。 ボイラーを稼働させていない時の給水・排水時、圧力差計の測定値は正常である。 ボイラーを起動して間もなく、圧力差計の測定値は固定され、ほとんど変化しなくなる。 発熱が止んだ後に再び水を入れて抜き、圧力差計の測定値も再び正常な変動に戻ります。 バランスタンクを点検したところ、気相の圧力低下による冷却は正常で、立管に詰まりはなく、液相の圧力低下による冷却も正常で、詰まりはありませんでした。 電源、ケーブル、DCSカードをチェックしましたが、すべて正常です。 計器を分解して省熱工院に持ち込み検査したところ、計器は合格でした。。。点検後にボイラーに取り付けて運転を開始したが、故障は依然として続いた。 再度分解して省計量院に持ち込み検査を行い、計測器は合格した。 分割線----------------------------------------------------------------------------------------------当時、設計院で働いていた人々、3年間働く人もいれば、13年や30年間働くデザイナーたちもいました。彼らは列を作って、そのボイラーの圧力計の点検をし、故障の原因を調べました。また、当時メーカーで働いていた人々、何十年も計器を製造・販売してきた専門家たちも、列を作って、同じようにそのボイラーの圧力計の点検をし、故障の原因を調べました。残念ながら、当時は糖葫芦を作る人も羊肉串を作る人も、故障の原因を突き止めることができず、故障を解消することもできませんでした。当時、海友は海川に助けを求めましたが、解決策はありませんでした。だから今日、私は面白い人間になって、面白い問題を出してみます。ボイラーの液面を測定するのに、水平を基準にするのはどうでしょうか?:P 分割線 -------------------------------------------------------------------------- 日月は明るく、あと20日。明日は西暦2018年4月19日です。明日に答えが発表され、お金が支払われます。お金が、お金が、お金が、{:2_36:}。 分割線 -------------------------------------------------------------------------- 今日は西暦2018年4月19日で、20日後に期限です。今日中に答えを公開します。答えは57階にあります、答えは57階にあります、答えは57階にあります。お金を支払ってください、20151219のハイユーに100シャオユエを、zdl1966のハイユーにも100シャオユエを支払ってください。 :P