硫酸配管用流量計で、静電気バイパス用の端子が備え付けられている。流量計には2本の配線があり、何も接続されていない

2018-03-29View Original

Thread Content

すみません、画像に映っている状態に問題はありますか?もし問題がある場合、どのように修正すればよいでしょうか?
Reply #22018-03-29
一般的には接地されたものが1つあり、電源に2つある場合は動作用の接地と保護用の接地が考えられ、保護用の接地は現場にある接地に接続すればよい
Reply #32018-03-29
多電極またはアースリングがある場合は、保護アースを接続するだけでよいはずです
Reply #42018-03-30
接地線を静電気スパークリレーの耳部に固定すればよいです
Reply #52018-03-30
流量計の2本の黒い接続線を、それぞれ両側の配管に溶接されているアースリングに接続すればよいです。このようにして、作業面と安全面が等電位になります。電位差がなければ干渉もない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.