ケーブル配管時の保護管の管径選定

2018-03-30View Original

Thread Content

皆さん、ケーブルの外径は28.4±3mmですが、2インチの保護管を使えばケーブルを通すことができますか?この方面の公式はありますか?
Reply #22018-03-30
これなら問題ないはずです。 GB熱亜鉛メッキ鋼管の場合、外径は60.3、壁厚は3.8なので、内径は52.7です。
Reply #32018-03-30
規格SH/T3019-2016 7.3.4 単一のケーブルを管に通す際、保護管の内径はケーブルの外径の1.5倍以上でなければならない。
Reply #42018-03-30
GB 50217 5.4.4 保護管の管径および通すケーブルの本数の選定は、次の規定に適合しなければならない:1 1本の管にはできるだけ1本のケーブルのみを通すこと。発電所や変電所などの重要な場所以外では、1台の電動機のすべての回路、または同一装置内の低圧電動機のすべての回路について、1本の管に3本を超えない電力ケーブルまたは複数本の制御ケーブルを配線することができる。 2 管の内径は、ケーブルの外径または複数のケーブルの包絡外径の1.5倍未満であってはならない。排出管の管孔の内径は、75mm未満であってはならない。
Reply #52018-03-30
この投稿は最後に、海藍之乡によって2018年3月30日17時27分に編集されました。同じ階です
Reply #62018-03-30
熱亜鉛メッキ鋼管の内径は52.7です。ケーブルは28.4±3mmで、1.5倍、ちょうど良い。
Reply #72018-04-03
規格としては、単一のケーブルの場合、保護管の内径はケーブルの外径の1.5倍以上でなければならない。実際には、主に施工が容易でコストが適切であるという原則に基づいて選定される。
Reply #82019-02-25
ケーブルを保護管に通す際、特に多芯で太いケーブルについては、規格通りに行うことは推奨されません。保護管が通らないわけではありませんが、実際に角の部分で防爆配線箱にケーブルを通そうとすると、ケーブルをあんなに小さく曲げることができないのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.