Rotork電動バルブの回路基板の修理

2018-03-31View Original

Thread Content

顧客から修理のためにRotork電動バルブの回路基板が送られてきました。型番は不明で、基板上の5つの部品が破損しており、基板にも穴が開いていました。破損した部品としては、リミット抵抗、整流ブリッジ、電解コンデンサ、4007整流ダイオード、圧力敏感抵抗がありました。さらに、環状トランスの二次巻線のU線にも断線が見つかり、巻線が焼け切れていました。トランスの仕様は、一次側が0〜380V〜400V〜415Vの3段階で、二次側は28.3Vです。インターネットで環状トランスを注文し、基板上の故障部品を取り外し、焼け焦げた回路基板の炭化部分を除去した後、基板上で接続する方法によって破損した5つの部品を再び実装しました
Reply #22018-03-31
初めて画像をアップロードするんだけど、はは、ちょっと変な感じになってしまった。重すぎるかも
Reply #32018-03-31
今後は不定期にいくつかのメンテナンス事例を掲載します
Reply #42018-03-31
ニュービリティですが、あるバルブで常にトルク過剰の警報が出ています。ハンドホイールはとても軽く回ります。トルク板のRotork Q102に問題があるのではないかと思います。バイパス方法や修理方法があればご教示ください
Reply #52018-03-31
あなたのものと同じ型番のボードです
Reply #62018-04-01
今、あなたのような修理をする人はどんどん少なくなっています
Reply #72019-02-25
兄弟、QQで友達になってくれない?350503718。私も修理したいんだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.