ガス警報器の設定

2018-04-02View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。配管内や機器内で有毒ガスと可燃性ガスを共存させる場合、どちらか一方の警報器を選べば大幅なコスト削減が可能になりますが、原則としてこれは許されるのでしょうか
Reply #22018-04-02
有毒ガスと可燃性ガスはもともと同じものであり得る。例えばCOのようなものだ。具体的な規格は見たことがないが、おそらくは危険閾値が低い方の基準で測定されるのだろう。
Reply #32018-04-02
GB50493-2009「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」を参照
Reply #42018-04-02
しかし、一部の開放的な場所では、この濃度の測定や計算が非常に難しいのですが、何か方法はありますか?
Reply #52018-04-02
オープンスペースには複数点で測定するセンサーがあって、分散配置されているんだ。これでも測定できなければ、換気が良いので測定する必要はない:lol
Reply #62018-04-18
換気が良ければ、相対的に危険度は下がり、安全上のリスクも比較的少なくなります。警報器の設置場所の選び方をご覧になってください
Reply #72018-04-18
有毒ガスと可燃性ガスは共通点があるものの、原則として一種類だけを選んではいけない
Reply #82018-04-19
一つのヘッダーに2種類のプローブがあるものもある
Reply #92018-04-24
北京長信物聯科技有限公司は、業界の経験豊富なエンジニアたちによって設立された、技術サポートを核心競争力とする企業です。 同社は、温度センサー、温湿度センサー、ガスセンサー、RS485バス用の収集・制御モジュール、イーサネット用収集モジュール、USBインターフェースを備えた温湿度センサー、監視ソフトウェアなどの製品を提供しており、販売代理店やシステムインテグレーターに対して専門的な技術サポートとOEMサービスを提供しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.