警報値の設定値の出所

2018-04-02View Original

Thread Content

現在、装置内のアラームについては、有毒な可燃性ガスやインターロックに関しては具体的な規格が基準となっていますが、私たちの装置のインターロックについては、装置メーカーから特定のインターロックの設定を求められることもあります。しかし、プロセスアラームの設定値は、一般的にどこから決められているのでしょうか? 元の工程設計書? 工程の自己分析要件? 工程指標は自分で設定するの?
Reply #22018-04-02
当社の全ての制御ポイントであるHH、H、SV、L、LLの具体的な定値は、専用の工程制御仕様書に規定されています。策定方法は、主に工程上の要求や計測器の精度要件、そして実際の生産における変動の抑制を踏まえて決定されます。
Reply #32018-04-02
具体的な規格、機器要件、製造環境
Reply #42018-04-03
装置本体のインターロック値は一般的に装置メーカーが提供し、プロセスインターロック値は設計業者が提供する。もちろん、どちらも三者での共同検討を経なければならない
Reply #52018-04-03
この設計業者は、一般的にどの書類で明記されますか?
Reply #62018-04-03
プロセスアラーム値は、プロセス特許権者または設計者によって提案され、装置が稼働した後は装置のプロセス担当者によって提案され、生産部の承認を経て実施される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.