ホニウェルDCSについて

2018-04-02View Original

Thread Content

ホニウェルDCSのこのファンクションブロックの使い方についてお尋ねします。赤色で示されている部分は何を意味するのでしょうか?皆様、よろしくお願いします
Reply #22018-04-03
DI:装置の動作フィードバック
SI:安全インターロック。設定により停止または動作に切り替え可能
OI:STATE0出力。STATE0が停止の場合、OIが1のときブロック出力は停止となる
OI:STATE1出力。STATE1が動作の場合、OIが1のときブロック出力は動作となる
SIの優先順位はOIより高い
Reply #32018-04-03
赤色はすべてBOOL値を表し、BOOLの線の色が変化するものです。0(OFF)は赤色、1(ON)は緑色です。
Reply #42018-04-03
ありがとうございます。どんな機能か教えていただけますか?どのような機能なのか、使い方がわからないんです。ホニウェルC300の各機能ブロックについてあまり理解していないのですが、何か資料はありますか?ありがとう
Reply #52018-04-04
DIは赤から緑に変わると、この装置は強制的に停止します。DIが赤から緑に変わると、この装置は強制的に起動します。SIも同様に、赤から緑に変わると、この装置は安全状態になります(このモジュール内で、安全状態をオンまたはオフに設定できます)。DIはこのモジュールのフィードバック信号で、通常は赤色です。これは盤上のリレーが切れていることを意味し(装置が停止している)、緑色は盤上のリレーが作動していることを意味します(装置が起動している)。DOはこのモジュールの出力信号で、現場に送信されます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.