Thread Content
空気流量計の選定方法 既知の条件は以下の通り:
媒体:圧縮空気、圧縮窒素
温度:0~35℃(環境条件と同じ)
圧力:0.6~0.4Mpa
配管:DN100
流量:?????(計算できません)このトラフィックはどのように決定されるのでしょうか??
流量を計算するには圧力差が必要で、流量計の選定時の流量値はプロセスから提供されます。計装専門家はそのプロセス値に基づいて選定すればよく、流量値がわからない場合はプロセス担当者に問い合わせましょう。
流量は自分で決めるものではなく、実際にどれだけの流量があるかを確認し、その流量計が必要とする流速に基づいて初めて管径を決定するのです。管径が大きすぎる場合は、流量計のところで縮径することができます。
測定できるものはたくさんあり、ローター、タービン、渦街も測定可能です
工程には要件があるよね? それから、機器の実際の使用量も、これはデータがあるはずです。
工程プロセスで必要な流量は、実際の要求に基づいて算出する必要があります。 一般的な計算の原則としては、最低流量、通常流量、最高流量を参考にし、同時に流量計が生じる圧力損失が許容範囲内であるかも考慮する必要があります。 空気や窒素の流量を測定する場合、渦街流量計や差圧式流量計(孔板、バルブ式)が選択されることがあります。これらの流量計の精度はおおよそ1~2%です。一方、ローター流量計を使用する場合、精度は一般的に2~4%です。
工程には要求される流量範囲のデータがあり、渦街流量計や孔板流量計などを使用でき、小流量の場合は金属回転子流量計を使用できます。
流量は生産消費に由来し、生産消費量に基づいて推定することができる....
私は機器の担当で、工程担当者はいません。上司から機器の選定を任されました
ありがとうございます、でも通信量の範囲がわかりません
今はこれらのデータしかなく、私が機器を担当していますが、上司から機種選定を任されています。
専門の工程担当者がいなくても、工程に詳しい人に聞きに行かなければならない。この空気はどの機器用なのか、どれだけの量が必要なのか、それは必ず需要に応じて決めなければならないんだ。適当に決めるわけにはいかない。それならDN100も工程で提案されたわけではないのですか?
渦街流量計、アニューバ、ピトー管、差圧流量計を選ぶことができます。一般的に渦街流量計は広く使用されており、温度・圧力補償機能を備えているため測定精度が高いです。
渦街流量計の使用をお勧めします。手間がかからず、メンテナンスも簡単です。お問い合わせはこちら:13669196109
この投稿は最終的にrongm1989によって2018年4月4日18時06分に編集されました。
1. まず、必要な流量を把握することが重要です。その後、空気の経済的な流速に基づいて、どの程度の管径が必要かを計算します。したがって、もし私たちが下流側の専門家であるなら、できればプロセス側から流量値を提示してもらう方が良いでしょう。結局のところ、流量は既知の値であり、管径は計算によって求められるものです。そうすれば、プロセス側の計算が間違っていても、私たち下流側では再確認が可能になります。
2. 一般的な媒体の経済的な流速については、「化学工学プロセス設計マニュアル(第4版 下巻)」の表25-5を参照できます。