ベントリー3500の信号伝送に問題ありますか?
Thread Content
圧縮機の振動、変位、回転速度、キー位相は、現場監視プローブ-アンプ-ベントレー3500-DCSまたは回転検出システムからどのような信号として得られるのか? 例:0-5V電圧、4-20mA信号問題:1 プローブからアンプまでの信号? 2 アンプから3500信号へ 3 3500から出るジャンプ車信号DO点信号? 4 3500からDCSへの振動、変位、回転速度、キー信号は? 5 3500からDS8000の回転監視システムではどのような信号が使われるのか? DS8000の原理は何ですか?
2はアンプから3500への信号で、一般的に正負10V程度の電圧信号です。
3は3500から出るエマージェンシーストップ信号、つまりDO点信号ですか? 2つの方法があります。1つは、3500の32カード内で発生したDO信号をITCCに送り、ITCCがさらに別のDO信号を出して車両を停止させる方法です。もう一つは、3500の振動や変位などの信号がITCCに送信され、ITCCがDOを出して車両を停止させるというものです。 4 3500からDCSへの振動、変位、回転速度、キー信号は? 3500のAOカードから4-20mA信号を出し、DCSに振動、変位、回転速度、キー信号を表示させる。通信線を使えば可能だ。DS8000は主に発電機セットに使用され、3500は主に化学工業向けだ