HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ロスモント圧力差変換器の問題

2018-04-03View Original

Thread Content

この投稿は最終的に、2018年7月9日14時01分に岩岩若孤松によって編集されました。この装置には熱交換器があり、その上に差圧変換器が設置されており、それは管路の入口と出口に接続されています。操作手順によると、ここで測定される圧力差は、主に熱交換器の管路に詰まりがないかを確認するためのものです。質問なのですが、変換器に表示される数値が正の場合と負の場合では、どういう意味になるのでしょうか?トランスミッタの正圧側と負圧側は、それぞれ熱交換器のどのポートに接続されますか?
Reply #22018-04-03
煙ガスの熱交換ですか?高圧側を入口に、低圧側を出口に接続し、測定された圧力差が熱交換器の抵抗となります。このように接続すると、通常は正の値になるだけです。負の値なら、おそらく入口の圧力導入管が詰まっているのでしょう :)
Reply #32018-04-03
煙ガスの熱交換ではなく、プロセスガスの熱交換であり、二酸化硫黄と三酸化硫黄ガスの熱交換です。現在の圧力差は負の値を示しています
Reply #42018-04-03
負の値が表示されると、高圧側と低圧側が逆に接続されていることを意味します。
Reply #52018-04-03
最初は正の値が表示されていたが、後に負の値に変わった
Reply #62018-04-03
2本の圧力導入管をすべて外して汚れを取り除いてみてください。それでもダメなら、圧縮空気で吹いて詰まりがないか確認しましょう。また、両側が接続されていない状態でトランスミッターがゼロに戻るかも確認して、トランスミッターの故障原因を排除できます。
Reply #72018-04-03
正圧室は熱交換器の入口に接続され、負圧室は熱交換器の出口に接続される。圧力差は熱交換器の目詰まり度合いに応じて大きくなり、一定値に達すると熱交換器を洗浄しなければならない。
Reply #82018-04-04
測定しているのは熱交換器の入口と出口の圧力差です!
Reply #92018-04-04
兄が中を見に行くと、返信には全部「この投稿は投稿者のみが閲覧可能」と表示されていた。ああもう、けち者め、みんなで作ったものを、どうして君だけが食べるんだよ? 。。。:P 君は一人で糞を食べて独り占めして、社会と分かち合わない、作物が抗議する。
Reply #102018-04-04
差圧変送器が正の値を示すと、正圧室の圧力が負圧室よりも高いことを意味し、負圧の場合はその逆です。正圧接続口、負圧接続口。管内に詰まりがある場合、圧力差が上昇する。
Reply #112018-04-04
現在の圧力差は負の値を示しており、規定範囲を超えていませんが、計器を修理に出すべきでしょうか?
Reply #122018-04-04
この圧力差は負の値になるのでしょうか?入り口が詰まった場合、どのように表示されますか?逆に、輸出が滞るとどうなるでしょうか?
Reply #132018-04-04
はい。主に、輸出入の遮断問題を確認するためです
Reply #142018-04-04
現在は負圧状態で、データは-0.4KPaです。設定されている警報の下限値は-0.5KPaで、この下限値を超えた場合はどういう意味でしょうか?
Reply #152018-04-05
圧力差が負の値になるのは正しくありません。通常、正圧は熱交換器の入口側に、負圧は出口側に設定されます。圧力差が小さくなったりゼロになったりすると、配管が詰まってしまいます
Reply #162018-04-05
トランスミッターに表示される数値が正または負の場合、それはどういう意味ですか?正圧側の圧力が負圧側よりも高い場合を正とし、その逆を負とする。正圧側は熱交換器の入口に、負圧側は出口に取り付けられる
Reply #172018-04-07
熱交換器の閉塞と送信器の閉塞の2つの場合があり、熱交換器が閉塞すると送信器の指示値は最大値まで上昇する。送信器の正圧室が閉塞する(熱交換器の入口側)と、正圧室に圧力が溜まるため、指示値は直線的に低下し、最終的には負の値になる。一方、負圧室が閉塞すると、送信器の指示値は急速に最大値に達する。
Reply #182018-04-08
よくわかります。負の値が表示されると、正圧室に詰まりがある可能性があり、正の値が表示されると、負圧室に詰まりがある可能性があります!
Reply #192018-06-25
正圧側を入口に、負圧側を出口に接続した場合、トランスミッターの表示値がほぼゼロに近いときは配管内に詰まりがないことを意味し、表示される正圧値が高いほど配管の詰まりの度合いが強いことを示します;負圧側を入口に、正圧側を出口に接続した場合、トランスミッターの表示値がほぼゼロに近いときは、配管内に閉塞がないことを意味します。また、負圧値が高いほど、配管内の閉塞の程度が深刻であることを示します;
Reply #202018-06-26
輸入中で、輸出はマイナスです。圧力差があれば正常で、マイナスなら詰まっています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.