遠隔型圧力変換器、取圧管、およびルートバルブが頻繁に詰まる

2018-04-04View Original

Thread Content

硫化水素タンクには遠隔圧力変換器が1台設置されており、ルートバルブと取圧管は頻繁に詰まり、結晶が発生する。うまい対処法はありますか?
Reply #22018-04-04
成分が純粋でないのでしょう、反応によって生成された結晶ですから、その結晶の成分が何かを見なければなりません。
Reply #32018-04-04
このように結晶しやすい場合は、挿入型フランジ式トランスミッターを使用するのが最適です。お問い合わせはお電話で:13669196109
Reply #42018-04-05
ありがとうございます。その方法も検討しましたが、技術改良のために容器に開口部を作るのは非常に面倒です。
Reply #52018-04-05
1、現場の写真を撮って送信するか、または概略図を描いて写真にして送信してください。 取り付け位置と開口寸法をはっきり伝えられれば、それでいい。 2、缶の温度はどれくらいですか?
Reply #62018-04-05
温度が特に高くない場合は、フランジを使って測定するのが最適です。挿入式のフランジを使用すれば、結晶による干渉を効果的に避けることができます
Reply #72018-04-05
普通の断熱保温だけではダメなようですね?根元のバルブは断熱を強化し、圧力導管部分は断熱しないが、隔離液を注入するのはどうか?
Reply #82018-04-06
缶の中に入っているのは硫化水素、硫化水素、通称はリウ・シャオチン、リウ・マン・ラオメイエル。硫化水素、それは気体なのか、それとも液体なのか? 兄さん、わからなくなったよ。教えてください
Reply #92018-04-08
硫化水素は気体で、気液混合媒体に属します
Reply #102018-04-08
電気ヒーターを使用し、隔離タンクもあります。電気ヒーターの温度は120度に設定されており、根元のバルブはDN25の遮断弁で、導管はφ18です
Reply #112018-04-08
これは検討済みで、配管に開口部を設ける必要があり、大規模な点検時に行うものです
Reply #122018-04-08
1、「硫化水素は気体なのだから」、タンクの上部から太い配管で圧力を測定しても、どうして結晶が発生して配管が詰まることがあるのか? 2、兄さんの推測では、配管が詰まる原因は一つには使っている配管が細すぎること、もう一つには水源の位置が適切でないことだ。 3、兄さんの推測では、今のあなたたちのサンプル採取ポイントでは、たとえフランジ式に改造したとしても、頻繁に結晶が付着してセンサーの測定ができなくなるだろうね
Reply #132018-04-08
この投稿は、2018年4月8日22時06分にzhbstによって最終的に編集されました。圧力変換器を使用しているため、一般的に圧力測定用のチューブは比較的小さいものが使われます。私たちの硫化水素含有廃水用スチームトリートメントタワーの上部での圧力測定でも結晶が発生します。何よりも重要なのは十分なヒーターの設置です。もちろん、あなたが言うように太い布製のチューブを使えば問題は解決しますが、多くの装置はセットとして提供されているため、対処が非常に面倒です。
Reply #142018-04-09
根元から計測フランジまでの全体に保温処理を行う。
Reply #152019-02-21
計器の圧力導入管の詰まり防止に最も一般的に用いられる方法は、隔離液(洗浄液)を設置することです。詰まりが発生した場合は、隔離液のバルブを簡単に開けて洗浄すればよく、処理が簡単で効果的です。 定期的に誘導圧力管を清掃・洗浄することで、詰まりを防ぐこともできます。詰まりが頻繁に起こる場合(1日に何度も詰まる)、人の手を介さずに自動洗浄モードを使用できます。私たちの部署の使用経験からすると、このような状況はあまり見られません。もちろん、他の測定方法を用いることもできますが、必ずしも誘導管の詰まり問題が解決するとは限りません。現時点では、圧力測定は引圧管を用いた圧力取り出しに依存している。念のためですが、隔離液の設定にあたっては、媒体、温度、圧力、計器の取り付け方法、圧力導入配管の規格など、関連する条件を考慮する必要があります。設定が不適切だと、防塞効果に影響を与える可能性があります。 、
Reply #162019-02-21
引圧管を短縮し、隔離管を追加し、保温を施す
Reply #172019-02-21
計算してみると、流量制限用のスロットルプレートを使用した蒸気による逆洗を行い、測定圧力を基準にすることで、詰まりを軽減できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.