過熱蒸気減温器の温度制御PIDはどのように設定すればよいか?

2018-04-04View Original

Thread Content

400℃の中圧蒸気を200℃まで冷却する際、元のPIDはそれぞれPが100%、Iが100S、Dが40Sであったが、自動運転に切り替えると変動が大きくなり(約±15℃)、この分野の経験がある方はいらっしゃいますか?PIDの設定方法を教えてください
Reply #22018-04-08
この微分時間は大きすぎますね。振動を引き起こしやすいので、徐々に小さくしてみてください。PIDのチューニング方法についてはフォーラムにたくさんありますので、自分で検索してみてください。
Reply #32018-04-08
PIDの3つの値は計算でき、P値を小さくし、I値を大きくします。
Reply #42018-04-09
インターネットでいくつか資料を調べたところ、温度制御に関するPIDパラメータが記載されており、Pは20~60%、Iは180~600秒、Dは30~180秒となっていましたが、これらのPIDパラメータで何度試しても結果は依然として理想的ではありませんでした。
Reply #52018-04-10
Pを適切に下げてみて、できれば制御対象パラメータの傾向と合わせて調整するのが最善です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.