DCSシステムの24V電源の負極について、ずっと理解できずにいます。現在はCS3000システムを使用しているのですが、電源の負極は信号グラウンドと同じものなのでしょうか?最後に、すべての地面がアースバーで接続されましたが、それは電源の負極に相当するのでしょうか

2018-04-05View Original

Thread Content

DCSシステムの24V電源負極の問題?
Reply #22018-04-05
信号回路の公共端には2種類あり、1つはフローティングで、もう1つはグラウンド接続です。一般的に、24V DCの負極は信号グラウンドに最終的に接続され、このような接続方法がよく見られます。
Reply #32018-04-06
国際電気標準会議のワークシグナルの規格によれば、システム内では最も電位が低い点を信号の共通点として選ぶべきである。DCSシステムの24V電源の負極は最も電位が低いため、これが信号の共通線となる。もし信号の負線がこの共通線に接続されていない場合、不必要な干渉が生じたり誤差が発生したりする。
Reply #42018-04-08
では、私たちのものはアース付きになるはずです。私たちの装置では、各キャビネットに信号アース用の接続パネルがあり、そこからアース線を使ってその接続パネルまで引いています。
Reply #52018-04-08
雨季には、現場の計器の一つに水が入ると、カード上の全16台の計器に影響が及び、値が大きくなったり小さくなったりして非常に厄介で、各計器の電源を切ってみないと原因を特定できません。だから接地の部分は本当にわかりにくいです。
Reply #62018-04-09
可能であれば、これらの計器のスイッチング電源はすべて分けましょう。
Reply #72018-04-10
負極のフローティングは一般的にこのように行われ、UPSや制御システムでは標準的な手法です。
Reply #82018-04-10
通常、電源自体には動作用のグラウンドと保護用のグラウンドがあり、このグラウンドは必ずアースプレートに接続され、共通のアースに繋がれなければならない
Reply #92018-04-10
湿気が原因である可能性もあります。水があれば、接地効果はより良くなるはずです
Reply #102018-04-10
湿気が原因である可能性もあります。水があれば、接地効果はより良くなるはずです
Reply #112018-04-10
これが設置時に残った欠点で、配線を省略して手間を省くためのものです。こちらでも一部、ディスクの後ろでこのように配線しているところがありますが、ディスク後ろの接続キットから出てくる端子の負極はすべて短絡されています。この接続方法だと、あなたが言うような状況が発生します。本来であれば、接続キットから出てくる正極と負極の線は分離されているべきです。以前にも誰かが答えていましたが、負極をすべて分けるという方法です。ただし、これは設置時にしかできない作業です。私たちがリシー社のシステムで使っているのも、すべてこのように接続しているのですが、本当に気持ち悪いです
Reply #122018-04-10
私たちも別々に接続しています。まず盤内の信号接地に接続し、その後で接地総配線に接続しますが、それでもこのような状況が起きて、本当に困っています
Reply #132018-04-12
君たち、ポスト後ろの端子台の負極に、クロスワイヤーはありますか????
Reply #142018-04-14
負極には接地されている部分が見当たりませんね。カードケースの各セットにおいて、diとdoはまずセキュリティシェルに入れられ、その後カードケースに入ります。
Reply #152018-04-14
皆さんのシステムは24V電源の負極を接地していますか?電源キャビネット内で接続するのか、それともカード部で接地するのか?
Reply #162018-08-06
私たちも投稿者と同じ接続の問題に直面しました。CS3000で、モジュールはsitop 6EP1 336-3BA00です ;投稿者はどう解決したのか
Reply #172018-08-07
このクソ野郎、電源とアースを繋いだだけか。鑑定終了。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.