新しく設置される装置にはインターロック機能がありますが、装置の電源が切れた場合、そのインターロック機能はどのように使えばよいのでしょうか?図を参照してください。よろしくお願いします。ポイントをください
Reply #22018-04-05
装置の電気が切れたんだから、当然車も止まってるはずだよ。それなのにボタンを押しても意味がわからない
Reply #32018-04-05
市電の停電で工場全体が停止しますが、基本的に大規模な装置では何年経ってもそういうことはあまり起きません
Reply #42018-04-05
一般的な大規模停電はあまり起こらないですよね。たいていは二重の電源設備があるんでしょう?
Reply #52018-04-06
あなたが言う停電とは、市電の停電ですか、それとも両方の電源が止まることですか?
Reply #62018-04-06
停電時は、連動装置が設定に従って自動的に動作し、通常は手動操作は必要ありません! 手動緊急停止ボタンとは、特別な状況が発生し、連鎖装置が作動しないものの停止操作が必要な場合に使用されるもので、例えば装置のある部分で火災が発生した際などです。リセット用のこの一列のボタンは、条件を確認しリセットする際に使用されます
Reply #72018-04-06
通常の停電の場合は、DCSから連鎖を切り離せばよい。突然の停電が起きると事故を引き起こす可能性があるため、連鎖保護が必要です。手動緊急停止用のカバーを開け、ボタンを押してください(慎重に押してください)()
Reply #82018-04-07
緊急停止の安全連鎖?要件によりSISを使用しなければならず、SISシステムは第一級負荷の中でも特に重要な負荷に分類されるため、通常はUPSによって電力が供給されます。UPSは、接続されている負荷に30分間電力を供給できる性能を持っている必要があります。そのため、停電が起きても安全連鎖装置に影響はなく、そのまま操作すれば問題なく動作し、電力切れにはなりません
Reply #92018-04-07
緊急停止ボタンは一般的にディジタル接点で制御システムに接続されており、制御システムはUPSで電力供給されるため、市電の停電の影響を受けません。UPSまで電源が切れてしまうと、システム全体が故障状態になり、物理的な機器も故障状態またはそのままの状態になるため、緊急停止ボタンも意味をなさなくなります。
Reply #102018-04-09
装置の停電時は、最上位レベルで自動的に起動するものが必要で、手動なら強制起動で、最上位のものが一つあれば十分です。
Reply #112018-04-12
そのまま撮影すれば、装置が連動します。1列目の停止ボタンには通常、複数の接点があります。そのうちの1組はハードウェア回路に接続されており、SISシステムを経由せずに直接回路に接続されています。通常、この接点は閉じた状態にあり、制御装置は一般的に電源遮断型のリレー機能を持っています(通常は通電状態)。ボタンを押すと回路の電源が切れ、即座にリレーが作動します。もちろん、押下後、停電しない限りプログラムも自動的に連動します。
Reply #122018-04-16
装置にはそれぞれ対応する供給電圧レベルがあり、一般的に安全連鎖、消防、工場内制御管理システムの供給電力は影響を受けるべきではない。図に写っているのは中央制御室のESDボタンボックスで、関連するアクチュエータを動作させるための固定されたハードワイヤリングによるインターロックロジックが搭載されています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.