差圧変送器から出力された信号はディバイダーを経て2か所のDCSに送られますが、2か所で表示が異なる原因は何でしょうか?どう解決する?
Reply #22018-04-06
信号分配器の問題は、入力電流と出力電流を測定すれば原因がわかります
Reply #32018-04-06
DCSの測定範囲は一定か、信号線に干渉はないか。
Reply #42018-04-06
測定範囲は同じです。数年間使っていたものなので、最近この問題に気づきました。私はこれらについて初めて触れるばかりなので、あまりよくわかりません
Reply #52018-04-06
それも考慮しました。他にどんな原因があるか見てみたかったのです。この調査は一度行うと面倒なので、考え得るすべての原因を考慮して、一気に解決したいと思っています
Reply #62018-04-07
それは間違いない、信号分配器が問題ないことを願うだけだ
Reply #72018-04-07
それなら、各端末の電流信号が弱まっていないかを確認してから判断するしかない
Reply #82018-04-07
測定範囲が同じなので、問題はこれら数点です:信号分配器、信号分配器の電源供給、DCSへのケーブル、DCSのカードスロット。まずは別の信号分配器に変えてみてください。こちらは故障率が高いです。
Reply #92018-04-12
理由は多く、直接やり取りされる信号で判断できます。どのくらいの誤差があるかを知っておかなければならない。完璧に同じにはならないのだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.