中央制御DCSコンフィギュレーション

2018-04-07View Original

Thread Content

切替バルブの設定方法についてです。ボタン1つでリレーを制御し、バルブの開閉を行いたいのです。ボタンを押すと開き、もう一度押すと閉じます。初心者なので、ご指導をお願いします。
Reply #22018-04-07
こちらで言う中控とは、浙江中控のDCSのことですか?質問はあいまいにしないで、できるだけ詳しくしてください
Reply #32018-04-08
中央制御装置JXP300のこのボタンはポンプのオン・オフ操作専用のタッチ式ボタンで、押すとオンになり、すぐに元に戻ってオフになります。一度押してオンにし、もう一度押してオフにしたい場合は、双安定スイッチが必要です。
Reply #42018-04-08
元の2つのボタンを重ねて、非表示にしてみるのはどうですか?例えば、オンボタンは上に、オフボタンは下にあり、オンボタンには「off」と表示され、オフボタンには「on」と表示されます。オンボタンはオンの状態のときに非表示になり、オフボタンはオフの状態のときに非表示になります。これで一度クリックすると実際にはオンになりますが、表示されるのはオフボタンです。もう一度クリックするとオフになり、表示されるのはオンボタンになり、このプロセスを繰り返します。
Reply #52018-04-08
スイッチのような切り替えボタンを使えばいいでしょうが、そうすることでの起動・停止に何か不合理な点はないか考えたことはありますか。通常、単一の点での起動・停止であっても、プログラム内ではSRを使って処理され、ボタンは別々のアドレスにして点動動作にすることができる。
Reply #62018-04-08
ここでは完了するために2つのボタンが必要なので、まず2つの1バイト変数をカスタマイズし、その後ボタンパネルに設定します。右クリック用のものはonを設定すればよいです。スイッチ制御のため維持が必要なので、設定ソフトウェア内にRSフリップフロップを追加して論理制御を構成する必要があります。画面にボタンを追加しても、保持されません。
Reply #72018-04-08
この書き方は奇妙だね、tonの後にf_trigがつくのか?出力DO211Aは維持する必要があるのか?やはりパルス?SRで書き続ける必要がある場合は、前の部分もtonで十分です。スイッチは別々のアドレスで書くことを推奨します。もし必ず1つのアドレスを使う場合は、TONは省略しても構いません。
Reply #82018-04-08
これでいいですか?それともこうですか?
Reply #92018-04-08
私はまだ初心者で、ただ真似をするだけのレベルです。職場には3セットの中央制御DCSがあり、すべてメーカーが設定してくれています。普段の簡単な設定ならできますが、見たことのないものになるとうまくできません。今、職場でフィードバック機能付きの空気式切替弁をいくつか設置したいのですが、一度押せば開き、もう一度押せば閉じるようにしたいのです。フィードバック機能があれば、開いているか閉じているかがわかります。ご指導をお願いします
Reply #102018-04-08
やってみます、本当にありがとうございます
Reply #112018-04-08
重要なのは、達成したい制御要件ですが、工程で出力されるsama図のようなものはありますか?私のこの例は単に自分の考えた通りに作ったものなので、慎重にご利用ください。
Reply #122018-04-08
大丈夫、余っているDCSがあるから、それで試してみて
Reply #132018-04-09
トリガーを選んで、マウスのボタンが押されても動作しないようにしてください。隠してしまえばいい
Reply #142018-04-09
実験の結果、or-boolのもう一方の入力ピンは空にできず、コンパイルが通らなかった。私が完全に理解していないのかもしれないが、最終的には直接デジタル出力で設定することにした
Reply #152018-04-11
空にしてはいけないよ。これはあくまで例示だし、他にも条件があるでしょう?それを繋げなきゃいけないんだよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.