切替バルブの設定方法についてです。ボタン1つでリレーを制御し、バルブの開閉を行いたいのです。ボタンを押すと開き、もう一度押すと閉じます。初心者なので、ご指導をお願いします。
こちらで言う中控とは、浙江中控のDCSのことですか?質問はあいまいにしないで、できるだけ詳しくしてください
中央制御装置JXP300のこのボタンはポンプのオン・オフ操作専用のタッチ式ボタンで、押すとオンになり、すぐに元に戻ってオフになります。一度押してオンにし、もう一度押してオフにしたい場合は、双安定スイッチが必要です。
元の2つのボタンを重ねて、非表示にしてみるのはどうですか?例えば、オンボタンは上に、オフボタンは下にあり、オンボタンには「off」と表示され、オフボタンには「on」と表示されます。オンボタンはオンの状態のときに非表示になり、オフボタンはオフの状態のときに非表示になります。これで一度クリックすると実際にはオンになりますが、表示されるのはオフボタンです。もう一度クリックするとオフになり、表示されるのはオンボタンになり、このプロセスを繰り返します。
スイッチのような切り替えボタンを使えばいいでしょうが、そうすることでの起動・停止に何か不合理な点はないか考えたことはありますか。通常、単一の点での起動・停止であっても、プログラム内ではSRを使って処理され、ボタンは別々のアドレスにして点動動作にすることができる。
ここでは完了するために2つのボタンが必要なので、まず2つの1バイト変数をカスタマイズし、その後ボタンパネルに設定します。右クリック用のものはonを設定すればよいです。スイッチ制御のため維持が必要なので、設定ソフトウェア内にRSフリップフロップを追加して論理制御を構成する必要があります。画面にボタンを追加しても、保持されません。
この書き方は奇妙だね、tonの後にf_trigがつくのか?出力DO211Aは維持する必要があるのか?やはりパルス?SRで書き続ける必要がある場合は、前の部分もtonで十分です。スイッチは別々のアドレスで書くことを推奨します。もし必ず1つのアドレスを使う場合は、TONは省略しても構いません。
私はまだ初心者で、ただ真似をするだけのレベルです。職場には3セットの中央制御DCSがあり、すべてメーカーが設定してくれています。普段の簡単な設定ならできますが、見たことのないものになるとうまくできません。今、職場でフィードバック機能付きの空気式切替弁をいくつか設置したいのですが、一度押せば開き、もう一度押せば閉じるようにしたいのです。フィードバック機能があれば、開いているか閉じているかがわかります。ご指導をお願いします
重要なのは、達成したい制御要件ですが、工程で出力されるsama図のようなものはありますか?私のこの例は単に自分の考えた通りに作ったものなので、慎重にご利用ください。
大丈夫、余っているDCSがあるから、それで試してみて
トリガーを選んで、マウスのボタンが押されても動作しないようにしてください。隠してしまえばいい
実験の結果、or-boolのもう一方の入力ピンは空にできず、コンパイルが通らなかった。私が完全に理解していないのかもしれないが、最終的には直接デジタル出力で設定することにした
空にしてはいけないよ。これはあくまで例示だし、他にも条件があるでしょう?それを繋げなきゃいけないんだよ