シーメンスS7-300の給湯ステーションで、アナログ入力値がすべて高めになる原因は何ですか?

2018-04-08View Original

Thread Content

シーメンスS7-300の給湯ステーションで、アナログ入力値がすべて高めになる原因は何でしょうか。しばらくすると正常に戻り、配線も問題なく、端子も緩んでいません。原因がわかりません
Reply #22018-04-08
電源が安定しているか、接地が適切かを確認してください。
Reply #32018-04-08
入力値は何ですか?液面か、それとも温度か?4-20mAか、それとも?高いと言うのは、どのような判断に基づくのですか?値が高くなったときに、回路の信号が正常かどうかを測定したことはありますか。例えば4-20mAの数値が正常かどうか、また信号回路は直接接続されているのか、それともセーフガードを介して接続されているのか?
Reply #42018-04-08
液面計と温度計があり、4-20mAです。高値が突然大きくなりました。高値の時に回路信号を測定したところ正常でしたが、信号回路内は直接カード部品に接続されていますか?
Reply #52018-04-09
干渉があるようです。各チャネルの対地電圧に異常がないかを確認してください。このモジュールだけでなく、もしこのモジュールに異常が見つからなければ、他のモジュールのチャネルも調べてみてください。他のモジュールから異常な電圧が入ってくると、それが干渉の原因になる可能性もあります。一時的に干渉源が見つからない場合は、まずチャネルに絶縁ゲートを接続して試してみるとよいでしょう。
Reply #62018-04-09
たぶん干渉で、しばらくすれば良くなると思いますが、近くに干渉源はなく、インバーターもかなり離れています
Reply #72018-04-09
常識的に分析しても必ずしも実際の状況と合致するとは限らないので、まずは除外しよう。または、隔離フェンスの上から見てみるといいです。もし消えれば、やはり干渉のせいだということになります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.