CS3000の歴史的傾向についてご相談です

2018-04-09View Original

Thread Content

この投稿は、2018年4月10日11時42分にapoutによって最終的に編集されました。会社内のCS3000システムのクライアント側ワークステーションでは、1秒間に1回データを取得し、90日分の記録が可能です。しかし、コンピュータのハードディスクが壊れてしまったため、以前にバックアップしておいた画像ファイルを使って新しいハードディスクを作成し、それを使ってみました。起動自体は問題なくできますが、履歴データは過去2日分しか記録されません。どこに問題があるのかご存知の方はいますか?コンピュータを再インストールした後、エンジニア用ワークステーションから何かを再度ダウンロードする必要があるのでしょうか?よろしくお願いします
Reply #22018-04-09
繁体字は読みにくい。 まず、このコンピューターに長期履歴トレンドLHS6510が割り当てられているか確認してください。すべてのデータを3日間分確認できますか?1秒のサンプリング間隔のデータでは、長期的なトレンドを把握する権限がなければ48時間分しか見ることができません。3日間見ることができれば、LHS6510のライセンスがあるということです。 .SH内のlongterm欄で、過去データのアーカイブ先を設定してみることをお勧めします。
Reply #32018-04-10
この投稿は、2018年4月10日11時48分にapoutによって最終的に編集されました。コンピュータが壊れる前は、過去90日分の推移を確認できましたが、現在では1つのデータポイントについて2日分しか確認できません。壊れたのはクライアント側のワークステーションなので、再インストールした後、エンジニア用ワークステーションから何かを再度ダウンロードする必要があるのでしょうか?一方、エンジニア用ワークステーションでは現在、過去の推移は正常に表示されており、1秒間あたりのサンプルデータも90日分確認できます。 また、コンピュータに長期履歴トレンド用のLHS6510ライセンスが割り当てられているかどうかを判断するにはどうすればよいでしょうか?どこを確認すればいいのでしょうか?ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.