HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

圧力変送器動力源

2018-04-10View Original

Thread Content

質問ですが、圧力変換器の動力源は24Vと0.14MPaですが、この0.14MPaというのはどのような形式ですか?
Reply #22018-04-10
空気圧式圧力変換器の空気供給圧は0.14MPaで、出力信号は0.02MPa~0.1MPaです。今では空気圧変換器が見つからないかもしれません。
Reply #32018-04-10
圧力変換器には空気式と電動式があり、空気式の空気供給圧力は0.14MPaで、電動式は24VDCで駆動されます。
Reply #42018-04-11
この投稿は最後にqugdによって2018-4-11 09:40に編集されました。現在の圧力変送器はすべて、2線式給電方式を採用したスマート計器です。このタイプの計測器は、一般的にDCSカードやデータ収集システムのループ給電式接続端子から電力を供給されます。 投稿者が言っている計器の操作というのは、数十年前の古いものです。空気圧力源には2種類あり、1つは0.14MPaの通常の空気圧源で、もう1つは倍圧された0.28~0.3MPaの倍圧源です。 現在、空気圧部品やアクチュエータを製造しているメーカーの中には、まだこのような製品を扱っているところがあるはずです。これらは認証が不要な本安機器で、非常に精密で安全ですが、もちろん高価でもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.